Selamun aleyküm, ocaklı fırını tüp ile kullanırken fişe taktığımızda herhangibi bir sorun olmuyordu. Doğalgaza geçirdiğimiz günden beri fırını kullanamıyoruz. Fişe taktığımız anda evin giriş panosundan ana sigorta atıyor. Ev sıfır, Bu sorunu nasıl çözebiliriz. Ek olarak çamaşır makinesinin belli bir kısmınada dokunduğumuzda küçükte olsa bir elektrik çarpması oluyor. Fırın yenidir, eski fırınımızdada yapıyor yenisindede şimdiden herkese teşekkür ederim.




 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Selamun aleyküm, ocaklı fırını tüp ile kullanırken fişe taktığımızda herhangibi bir sorun olmuyordu. Doğalgaza geçirdiğimiz günden beri fırını kullanamıyoruz. Fişe taktığımız anda evin giriş panosundan ana sigorta atıyor. Ev sıfır, Bu sorunu nasıl çözebiliriz. Ek olarak çamaşır makinesinin belli bir kısmınada dokunduğumuzda küçükte olsa bir elektrik çarpması oluyor. Fırın yenidir, eski fırınımızdada yapıyor yenisindede şimdiden herkese teşekkür ederim.



Atan kaçak akım rolesi mi? Çamaşır makinesinin gövdesinde kaçak var. Sizi elektrik çarpması topraklamanın sağlıklı olmadıgını gösterir. Eğer kaçak akım yok atan sigorta ise prizi ve besleme kablosunu kontrol edin. Topraklamayı kontrol ettirin.
 
Selamun aleyküm, ocaklı fırını tüp ile kullanırken fişe taktığımızda herhangibi bir sorun olmuyordu. Doğalgaza geçirdiğimiz günden beri fırını kullanamıyoruz. Fişe taktığımız anda evin giriş panosundan ana sigorta atıyor. Ev sıfır, Bu sorunu nasıl çözebiliriz. Ek olarak çamaşır makinesinin belli bir kısmınada dokunduğumuzda küçükte olsa bir elektrik çarpması oluyor. Fırın yenidir, eski fırınımızdada yapıyor yenisindede şimdiden herkese teşekkür ederim.




Merhaba.Sebebi şudur;tüple kullandığınızda fırına fazdan gelen kaçak akım,bu fırın gövdesinden tüpgaz nedeniyle toprak hattına yerden tam iletilip de geçemediği için sigortanız düşmüyor olmalıdır.Oysa fırını doğal gazla kullandığınızda doğal gaz borusundan toprak hattına elektriki temas tam olarak gerçekleşip sigorta bu şekilde atmış olabilir.Toprak hattınız omaj olarak iyi durumdaysa ve KAR da fırın öncesinde yer alıp da kullanılımş olsa bu kaçak yapan haliyle fırının bir KAR'sini yine düşürmesi de beklenirdi.

Her halükarda ev eşyalarındaki çarpma hissi (El temasıyla hafif titreşimler,50 hz.lik frekansın bu el yordamıyla bir miktar kadar da algılanması) toprak hattınızın çok zayıf olduğuna veya bağlantısının toprakla hiç olmadığına da delalet eder.Bu nedenle yetkili bir elektrikçiye toprak hattının sağlamlığını iyice teyit ettirip,toprak hattınızın bu omaj ölçümünü mutlaka da yaptırın.Doğalgazınızın mevcut topraklaması çok iyi yapıldığından dolayı bu kaçak faz akımı,toprakla birleşip kolayca da otomatı düşürebilmiştir.Ayni sağlamlığı toprak hattınız için de yaparak,uzman kişilere teyit ettirebilmeniz gerekiyor.Özellikle de sürekli su teması olan ve onunla direk çalışan cihazlarınızda (Çamaşır,bulaşık mak.,elektrikli şofben,vb.) toprak hattının sağlamlığı büyük önem taşıyor,aman buna çok dikkat edin.Mutlaka kaliteli topraklı fiş veya prizi bu cihazları çalıştırırken de kullanın.Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Sayın [MENTION=221255]binbaşı[/MENTION] Hocam faz nasıl oluyor da doğalgaz borusunun toprağıyla buluşuyor?
 
Atan kaçak akım rolesi mi? Çamaşır makinesinin gövdesinde kaçak var. Sizi elektrik çarpması topraklamanın sağlıklı olmadıgını gösterir. Eğer kaçak akım yok atan sigorta ise prizi ve besleme kablosunu kontrol edin. Topraklamayı kontrol ettirin.
Teşekkür ederim abi yarın kontrolleri yaptırabilirsem buradan bilgi veririrm
 
Merhaba.Sebebi şudur;tüple kullandığınızda fırına fazdan gelen kaçak akım,bu fırın gövdesinden tüpgaz nedeniyle toprak hattına yerden tam iletilip de geçemediği için sigortanız düşmüyor olmalıdır.Oysa fırını doğal gazla kullandığınızda doğal gaz borusundan toprak hattına elektriki temas tam olarak gerçekleşip sigorta bu şekilde atmış olabilir.Toprak hattınız omaj olarak iyi durumdaysa ve KAR da fırın öncesinde yer alıp da kullanılımş olsa bu kaçak yapan haliyle fırının bir KAR'sini yine düşürmesi de beklenirdi.
Her halükarda ev eşyalarındaki çarpma hissi (El temasıyla hafif titreşimler,50 hz.lik frekansın bu el yordamıyla bir miktar kadar da algılanması) toprak hattınızın çok zayıf olduğuna veya bağlantısının toprakla hiç olmadığına da delalet eder.Bu nedenle yetkili bir elektrikçiye toprak hattının sağlamlığını iyice teyit ettirip,toprak hattınızın bu omaj ölçümünü mutlaka da yaptırın.Doğalgazınızın mevcut topraklaması çok iyi yapıldığından dolayı bu kaçak faz akımı,toprakla birleşip kolayca da otomatı düşürebilmiştir.Ayni sağlamlığı toprak hattınız için de yaparak,uzman kişilere teyit ettirebilmeniz gerekiyor.Özellikle de sürekli su teması olan ve onunla direk çalışan cihazlarınızda (Çamaşır,bulaşık mak.,elektrikli şofben,vb.) toprak hattının sağlamlığı büyük önem taşıyor,aman buna çok dikkat edin.Mutlaka kaliteli topraklı fiş veya prizi bu cihazları çalıştırırken de kullanın.Kolay gelsin.

Merhaba, konuyla ilgili net bir bilgiye sahip olmadığım için attığınız yorumları elektrikçiye ileteceğim teşekkür ederim.
 
Sayın @binbaşı Hocam faz nasıl oluyor da doğalgaz borusunun toprağıyla buluşuyor?

Sn. öğretmen27 hocam,merhaba.Sanırım bu konuda haklısınız.Çünkü aradaki,doğalgaz iletim hattının küresel vanasının ucunda,yani en sonda mutlaka kullanılan fleksibil bir plastik hortumu bir an için de unutmuş,bu bağlantının metal boruyla yapıldığını hatayla bir an için farzetmiştim.Evet,aslında arada en son kademede kullanılan bu yalıtkan fleksibıl hortum dolayısiyle de,bu kaçak akımın fırın gövdesinden,iletim yoluyla da doğalgaz hattına geçme olasılığı hiç yok belirttiğiniz gibi.Fleksibıl sarı hortumun tek görevi esnek bir boru bağlantısı oluşturmak da değildir,ayni zamanda doğalgaz hattına bir yalıtkanlık,izolasyonu da sağlamaktır kesinlikle.Kıvılcımımın bu kaçak akımlarla doğalgaz borularında bir şekilde oluşması doğalgaz için büyük risktir.Sanırım arada kullanılan kompansatör görevli bu ara esnek parçanın bir başka görevi de,olası elektrik kaçakları dolasıyla de,doğalgazın alevlenme,ateşlenebilme,yanma riskini tamamıyle de düşürmesini sağlaması nedeniyledir büyük olasılıkla.Akşam geç saatlerde aceleyle düşünerek buna karar verirken de teknik bir hata oluşmuş sanırım,bunu düzeltiyorum.

Ancak toprak hattında her noktada bir çarpma etkisinin de oluşması,bize bu noktada bir kontrolün de şart olduğunu,bir zaafiyet yani zayıflık olduğunu açıkça gösterebilmektedir.Fırının iç kısmı açılarak faz ve ya nötr kablolarından birinin veya birkaçının fırın gövdesine direkt bir irtibatının olup olmadığına bakmak(Bu yolla toprak hattına akan istenmeyen yüksek kaçak akımlarla otomat veya K.A.R. kolayca da düşebilir çünkü) ,belki de yapılması gereken en mantıklı kaçak akım tespitini de yapabilmek bu olacaktır hiç kuşkusuz.Saygılarımla.
 