Kaçak Akım Rölesi Sorunu

sck0512

Üye
Katılım
11 Şub 2021
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
34
Herkese merhaba,

İnşası yeni tamamlanmış bir binaya taşındım. 9-10 günde bir kaçak akım rölesi bazen sadece gece kombi ve buzdolabı çalışırken bazen gündüz kombi, buzdolabı ve çamaşır makinesi çalışırken atıyor. Diğer dairelerde böyle bir problem ile hiç karşılaşmamış.

Fakat işin ilginci, elektrikli ocak, davlumbaz, kurutma ve bulaşık makinesi aynı anda çalıştığı da oluyor ve böyle bir sorun ile karşılaşmıyorum.

Beyaz eşyalarımda kısa devre olsa sürekli atması gerekir diye düşünüyorum. Nem, buhar desem evde bir yaşam var her yemek yada duş sonrası atması gerek diye düşünüyorum.

Tüm sigortalar ve röle siemens marka, ne yapmalıyım?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Herkese merhaba,

İnşası yeni tamamlanmış bir binaya taşındım. 9-10 günde bir kaçak akım rölesi bazen sadece gece kombi ve buzdolabı çalışırken bazen gündüz kombi, buzdolabı ve çamaşır makinesi çalışırken atıyor. Diğer dairelerde böyle bir problem ile hiç karşılaşmamış.

Fakat işin ilginci, elektrikli ocak, davlumbaz, kurutma ve bulaşık makinesi aynı anda çalıştığı da oluyor ve böyle bir sorun ile karşılaşmıyorum.

Beyaz eşyalarımda kısa devre olsa sürekli atması gerekir diye düşünüyorum. Nem, buhar desem evde bir yaşam var her yemek yada duş sonrası atması gerek diye düşünüyorum.

Tüm sigortalar ve röle siemens marka, ne yapmalıyım?
Aynı sorun, müstakil yazlık evde var. KAR kararsız bir şekilde açıyor. Tüm sigortaları indirmeden de kapanmıyor. Herhangi bir linye sigortası kapalıysa bile KAR kapanmıyor. Mutlaka bütün sigortaların açık duruma getirilmesi gerekiyor. Sonra KAR kapalı duruma getiriliyor ardından linye sigortalarını teker teker kapatıyoruz. KAR açılmıyor, bu her defasında aynı oluyor. Linyelerin herhangi birinde bir sorun yok. KAR anlık olarak açıyor, arkasından diğer sigortaları indirip KAR kaldırılıyor, hemen akabinde sigortaların hepsini kaldırıyoruz. KAR tekrar atana kadar (bazen 3 gün, bazen 7 gün, bazen 3 saat, bazen gündüz, bazen gece) böyle devam ediyor. KAR: Monofaze, Siemens, 30 mA.
Ne yapacağımı bilemiyorum. Yardımcı olabilir misiniz? Teşekkür ederim.
 
Herkese yeniden merhaba,

Daha önce açmış olduğum başlığı yeniden canlandırmak istedim. Önceden belirtmiş olduğum sorun sebebini anlamadığım bir şekilde uzun süre tekrar etmedi. Şantiye elektriği kullandığımızdan, elektrikli ocağımız, kurutma makinesi ile birleşip adeta TEDAŞ'a çalışıyordu:). Bu sebepten görece daha az tüketimi olan indüksiyonlu ocak ile değiştirme kararı aldık. Ve tekrar eski röle açma problemi başladı😞.

Kendimce yakaladığım bazı tesadüfi anları özellikle akşam 20-21:00 arası aşağıda belirtmek isterim.

Röle kapalı;
- Ocak çalışıyor
- çamaşır makinesi çalışıyor
- kombi sıcak su
- kurutma çalışıyor

Röle açıldı;
- Ocak çalışıyor
- kurutma makinesi çalışıyor
- kombi sıcak su ve petek ısıtma

Röle açıldı (ilk açılmadan 2-3 dk sonra);
- Ocak çalışıyor
- kurutma makinesi çalışmıyor
- çamaşır makinesi çalışmıyor
- kombi şalter açık

Röle Kapalı;
- ocak çalışmıyor
- çamaşır makinesi çalışmıyor
- kurutma çalışıyor
- kombi sıcak su

İlave bilgi;
- İndüksiyonlu ocak'a panodan doğrudan hat çekildi
- Röle açtığında tüm linyeleri açıp, röleyi kaldırıyorum, daha sonra sonra linyeleri kaldırıyorum. Kombinin de olduğu linye'yi kaldırdığımda ya röle açıyor yada kombinin altındaki linye açıyor.
- Kombinin bağlı olduğu linye'ye buzdolabı, priz, panjur ve kombi bağlı.
- ocak toplam tüketim 7.2W

Elektrikçiden aldığım bilgi;
1- topraklama zayıf olabilir, ölçüm yapıldı sorun yok
2- şantiye elektriği sebepli voltaj sorunu. Apartmanda ki yoğun kullanımdan dolayı benim yoğun kullanımım röleyi açabilir. Mesken elektriği geldiğinde sorun çözülecektir.

Başka nereye bakmalı? Mesken elektriği cidden çözüm mü? Değerli dönüşlerinizi bekliyorum.
 
Herkese yeniden merhaba,

Daha önce açmış olduğum başlığı yeniden canlandırmak istedim. Önceden belirtmiş olduğum sorun sebebini anlamadığım bir şekilde uzun süre tekrar etmedi. Şantiye elektriği kullandığımızdan, elektrikli ocağımız, kurutma makinesi ile birleşip adeta TEDAŞ'a çalışıyordu:). Bu sebepten görece daha az tüketimi olan indüksiyonlu ocak ile değiştirme kararı aldık. Ve tekrar eski röle açma problemi başladı😞.

Kendimce yakaladığım bazı tesadüfi anları özellikle akşam 20-21:00 arası aşağıda belirtmek isterim.

Röle kapalı;
- Ocak çalışıyor
- çamaşır makinesi çalışıyor
- kombi sıcak su
- kurutma çalışıyor

Röle açıldı;
- Ocak çalışıyor
- kurutma makinesi çalışıyor
- kombi sıcak su ve petek ısıtma

Röle açıldı (ilk açılmadan 2-3 dk sonra);
- Ocak çalışıyor
- kurutma makinesi çalışmıyor
- çamaşır makinesi çalışmıyor
- kombi şalter açık

Röle Kapalı;
- ocak çalışmıyor
- çamaşır makinesi çalışmıyor
- kurutma çalışıyor
- kombi sıcak su

İlave bilgi;
- İndüksiyonlu ocak'a panodan doğrudan hat çekildi
- Röle açtığında tüm linyeleri açıp, röleyi kaldırıyorum, daha sonra sonra linyeleri kaldırıyorum. Kombinin de olduğu linye'yi kaldırdığımda ya röle açıyor yada kombinin altındaki linye açıyor.
- Kombinin bağlı olduğu linye'ye buzdolabı, priz, panjur ve kombi bağlı.
- ocak toplam tüketim 7.2W

Elektrikçiden aldığım bilgi;
1- topraklama zayıf olabilir, ölçüm yapıldı sorun yok
2- şantiye elektriği sebepli voltaj sorunu. Apartmanda ki yoğun kullanımdan dolayı benim yoğun kullanımım röleyi açabilir. Mesken elektriği geldiğinde sorun çözülecektir.

Başka nereye bakmalı? Mesken elektriği cidden çözüm mü? Değerli dönüşlerinizi bekliyorum.

Açan ( atan ) kaçak akım rölesi ? : 300mA / 30mA hangisi .
Bu röleler nerede ?
Tesisat bilinmiyor ? tesisatın tarifi ?

Forum yazılarını okumanız .

Elektrikci tarafından alt link ürün ile kontrol edilmesi .
Kaçak akım pensampermetresi
https://www.google.com/search?q=kaçak+akım+pensampermetresi&sa=X&biw=1920&bih=880&tbm=shop&ei=PcdeYo3eNImFxc8PgumKoAc&oq=kaçakakım+pens+ampermetre&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxABGAEyBAgAEA0yCggAEA0QChAeEBgyCggAEA0QBRAeEBgyDAgAEA0QBRAKEB4QGDoICAAQgAQQsAM6CwgAELADEAoQHhAYOgsIABCwAxAFEB4QGDoNCAAQsAMQBRAKEB4QGEoECEEYAVCbAlibAmDJEmgBcAB4AIABaogBapIBAzAuMZgBAKABAcgBBMABAQ&sclient=products-cc
 