DELTA VFD-EL sürücü ve AREL 2Y-M3 motor bağlantısı

kayanay

Üye
Katılım
9 Eyl 2011
Mesajlar
2
Puanları
1
Merhabalar
Elimde 1.5 kw Delta VFD-EL (VFD015E21A) sürücü ve AREL 2Y-M3 motor var

Sürücünün girişlerinde L1 (R) FAZ, L2 (S) notr uyguladım.

sürücü çıkışlarında U V W , motordaki U V W bağladım fakat motor çok yavaş dönüyor ve aşırı ısınıyor.


Yardımcı olurmusunuz...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhabalar

Motorla ilgili dataya ulaşamadım. 380V ile çalıştığını varsayarak. Sürücü çıkışın 230V motor bağlantısını yıldızdan üçgene almanız gerekir.

iyi çalışmalar
 
Cevap için teşekkürler

Satıcı ile görüştüm motor bağlantıları doğruymuş fakat sürücü ayarları yanlışmış.

ayarları düzeltince düzgün çalıştı.

Motor Detayı : AREL teknik zellik
 
Kardeş kullandıgın invertör monefaze invertör moturuna üçgen köprüat öyle çalıştr bilmiyorsan motorkapagında baglama şekkiı
lleri mevcut.benim görüşüm motorun yıldızbaglı .l1ne r fazı l2sinide nötür vereceksin.
 
merhaba ustacım aynı sorunu bende yaşıyorum yalnız ınvetter teco marka ayarlar konusunda yardımcı olurmusun
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,964
Mesajlar
913,939
Kullanıcılar
449,609
Son üye
cherrywine

Yeni konular

Geri
Üst