DELTA VFD EL ARIZASI

Ufukckn

Üye
Katılım
1 Ağu 2017
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
37
MERHABA ARKADAŞLAR ELİMDE 6 ADET DELTA VFD EL SERİSİ 6 ADET 1.5 KW SÜRÜCÜ VAR . HEPSİNDE AYNI HATA VAR OC YANİ AŞIRI AKIM VERİYOR
BOŞTA İKEN SÜRÜCÜ START ALIYOR MOTOR BAĞLAYINCA OC HATASI VERİYOR MOTORU SÖKÜP START YAPIYORUM SÜRÜCÜ CALIŞIYOR SÜRÜCÜ ÇIKIŞINDAN VOLTAJ ÖLÇÜYORUM 1.VE 2.ÇIKIŞ ARASI 330 VOLT 2.VE 3. ÇIKIŞ ARASI 440 VOLT 3.VE 1.ÇIKIŞ ARASI 330 VOLT SEBEBİ NEDİR PARAMETRELERİ SIFIRLADIM AMA YİNEDE OLMADI YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Surucuye motor guc bilgilerini girmen gerekiyor olabilir. Motor besleme voltaji, motorun cektigi akim gibi.
 
Sürücü çıkışında ki voltajı nasıl ölçüyorsunuz ufuk bey frekans değiştiğinden yanlış ölçüm alabilirsiniz
 