dalgıç pompa enerji konusunda yardım

Katılım
1 Tem 2015
Mesajlar
7
Puanları
1
yaşadığım sıkıntı kumanda panosu için malzeme ( kontaktör ,termik ) seçiminde monofaze dalgıç 230 V 900 W 3.9 A 1.2 hp değerinde yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kontaktörü 16A den biraz büyük
seçebilirsiniz. Termik için de 6-12
civar ayarlı ve 10A sigorta yeterli
olacaktır. Kurulumu yaptıktan sonra
termik ayarını motor kalkışında atmayacak
şekilde en aza getirebilirsiniz...

LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 