Chiller antifriz hatası

enceladus

Üye
Katılım
8 Tem 2009
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
44
Merhaba chiller antifriz alarmı veriyor ve kendini kapatıyor.Bu neden olur ve ne yapılmalı?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Marka model etiketi ve arızanın ekran görüntüsünü paylaşırsanız sorunuzun cevabı için yardımcı olmaya çalışırım.
Teşekkür ederim.
20211103_090833.jpg
20211103_090821.jpg
20211103_090812.jpg
 
Merhaba chiller antifriz alarmı veriyor ve kendini kapatıyor.Bu neden olur ve ne yapılmalı?
Sogutulan suyun sirkülasyonunda problem olabilir.Varsa donma termostadı arızalı olabilir.Genelde 4 santigrat'a ayarlıdır.
 
Merhabalar.

Bu ariza ile ilgili cihazinizda muhtemelen antifiriz koruma ayari set değeri yüksek. o yuzden cihazınız erken uyarı veriyor diye düşünüyorum.

Tabi bunu söylerken sistemden dönen suyunuzun tam debide döndüğü pislik tutukluların temiz vana konumlarinin doğru ayarli olduğunu varsayıyorum. Çünkü bu cihazlarda şu döngüsü çok hassastır.


Screenshot_20211107-204509_Chrome.jpg
 