Chiller antifriz hatası

enceladus

Üye
Katılım
8 Tem 2009
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
44
Merhaba chiller antifriz alarmı veriyor ve kendini kapatıyor.Bu neden olur ve ne yapılmalı?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Marka model etiketi ve arızanın ekran görüntüsünü paylaşırsanız sorunuzun cevabı için yardımcı olmaya çalışırım.
Teşekkür ederim.
20211103_090833.jpg
20211103_090821.jpg
20211103_090812.jpg
 
Merhaba chiller antifriz alarmı veriyor ve kendini kapatıyor.Bu neden olur ve ne yapılmalı?
Sogutulan suyun sirkülasyonunda problem olabilir.Varsa donma termostadı arızalı olabilir.Genelde 4 santigrat'a ayarlıdır.
 
Merhabalar.

Bu ariza ile ilgili cihazinizda muhtemelen antifiriz koruma ayari set değeri yüksek. o yuzden cihazınız erken uyarı veriyor diye düşünüyorum.

Tabi bunu söylerken sistemden dönen suyunuzun tam debide döndüğü pislik tutukluların temiz vana konumlarinin doğru ayarli olduğunu varsayıyorum. Çünkü bu cihazlarda şu döngüsü çok hassastır.


Screenshot_20211107-204509_Chrome.jpg
 

Forum istatistikleri

Konular
128,130
Mesajlar
915,296
Kullanıcılar
449,847
Son üye
AhmetK06

Yeni konular

Geri
Üst