Merhaba chiller antifriz alarmı veriyor ve kendini kapatıyor.Bu neden olur ve ne yapılmalı?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Marka model etiketi ve arızanın ekran görüntüsünü paylaşırsanız sorunuzun cevabı için yardımcı olmaya çalışırım.
Teşekkür ederim.
20211103_090833.jpg
20211103_090821.jpg
20211103_090812.jpg
 
Merhaba chiller antifriz alarmı veriyor ve kendini kapatıyor.Bu neden olur ve ne yapılmalı?
Sogutulan suyun sirkülasyonunda problem olabilir.Varsa donma termostadı arızalı olabilir.Genelde 4 santigrat'a ayarlıdır.
 
Merhabalar.

Bu ariza ile ilgili cihazinizda muhtemelen antifiriz koruma ayari set değeri yüksek. o yuzden cihazınız erken uyarı veriyor diye düşünüyorum.

Tabi bunu söylerken sistemden dönen suyunuzun tam debide döndüğü pislik tutukluların temiz vana konumlarinin doğru ayarli olduğunu varsayıyorum. Çünkü bu cihazlarda şu döngüsü çok hassastır.


Screenshot_20211107-204509_Chrome.jpg
 