hız kontrol cihazına pot bağlamadan hızı 2 btonla nasıl yükseltilip alçaltılır telemecaniq için
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
bunu plc ile yapabilirsin yazılımı hazırlarken istediğin hız değerlerini girer daha sonra bu değerleri buton kontrolünde sürücüye uygulayabilirsin.
 
sürücü modeli nedir?
 
atv 31 de, doğrudan termınallere buton baglıyarak, hız yükdeltıp/alçaltmak mümkündür. Menüdende proğramı ayarlamanız gerekir..
 
İnverter start için LI1 i kullanıyorsun.
LI1 ie start verdikten sonra LI3 e de 24 ile start sinyal verirsen inverter sp2 yada sp3 parametresinde atanan hız ile doner.
Sadece LI1 varken kullanılan hız LSP dir.
LI1 ve LI3 varken kullanılan hız Sp2 yada Sp3 tur.
 
syn iarslan, kerimoğlunun bahsettiği konu sizinkinden farklı siz önceden kaydedilmiş hızları (adım hızı) kullanımını anlattınız fakat kendisi motorize potansiyometre kontrol etmek istiyor. bunu sağlamak için
ATV31’de lojik girişlerle + / - hız uygulaması nasıl yapılır?


RDY – I/O – TCC – 2C

RDY – CTL – LAC – L3
RDY – CTL – FR2 – UPDT
RDY – CTL – CHCF – SEP
RDY – CTL – RFC – FR2

RDY – FUN – UPD – USP – İSTEDİĞİN LOJİK GİRİŞ MESELA LI4 (+ HIZ İÇİN)
RDY – FUN – DSP - İSTEDİĞİN LOJİK GİRİŞ MESELA LI5 (- HIZ İÇİN)
RDY – FUN – STR – RAN veya EEP seçilmeli

UMARIM İŞİNİ GÖRÜR.
 