Beton köşk içindeki Hücreler hakkında ? Ve Tedaş

Katılım
18 Mar 2015
Mesajlar
296
Puanları
1
Yaş
28
slm. Beton köşk içindeki hücrelerden örnek vermem gerekirse;

1 projede; kesicili giriş hücresi — yük ayırıcılı akım gerilim ölçü hücresi — kesicili trafo koruma hücresi olmak üzere 3 bölüm kullanılmış

Diğer projede; kesicili giriş — gerilim ölçü hücresi — kesicili çıkış hücresi — kesicili trafo koruma hücresi olmak üzere 4 bölüm kullanılmış.

2 sorum var üstadlar:
1) kesicili veya yük ayırıcı kavramlarını biliyorum burdaki anlamadığım üsttekinde çıkış hücresi yok ama alttaki örnekte çıkış hücresi var. Neden ilk örnekte 3 bölüm diğerinde 4 bölüm var. Çıkış hücresi olmadan neden kullanılmış ilk projede ?

2) ikisindede trafo 1600 kva gücünde. Tedaş ölçüm yapmak isterse bunu trafo AG bölümünden mi yoksa gerilim akım ölçü hücresi yazan kısımdan mı yapıyor ? Ve nasıl yapıyor yani sayaç koyup onu mu ölçüyor yoksa akım trafosuna müdahale edip mi ölçüyor? Yani tedaş nasıl ölçüm yapıyor ?

Evet üstadlar bu 2 soru ile çok karsılasıyorum forumlarda ondan bir abimiz cevaplarsa mutlu oluruz
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İhtiyaca göre hücreler projelendirilir.
Birisinde 3 hücre var ise, büyük ihtimalle tüketim tesisi için yapılacak bir çalışma olabilir ve ileride bir çıkış veya RİNG planlaması yapılmayacaktır büyük ihtimalle. Artı olarak 3 hücreli yazdığınız hücreleri GES'lerde görüyorum.

Yanlış bilmiyorsam (arkadaşlar düzeltsin) 630 (dahil) ve üzeri trafolarda Ölçüm Orta Gerilim Seviyesinden yapılır. Ve dediğiniz gibi Akım - Gerilim Hücresinden yapılır. İlgili hücre üzerinde mühürlü bölge üzerinde sayaç ile yapılıyor.
 
İhtiyaca göre hücreler projelendirilir.
Birisinde 3 hücre var ise, büyük ihtimalle tüketim tesisi için yapılacak bir çalışma olabilir ve ileride bir çıkış veya RİNG planlaması yapılmayacaktır büyük ihtimalle. Artı olarak 3 hücreli yazdığınız hücreleri GES'lerde görüyorum.

Yanlış bilmiyorsam (arkadaşlar düzeltsin) 630 (dahil) ve üzeri trafolarda Ölçüm Orta Gerilim Seviyesinden yapılır. Ve dediğiniz gibi Akım - Gerilim Hücresinden yapılır. İlgili hücre üzerinde mühürlü bölge üzerinde sayaç ile yapılıyor.

Tesekkurler eğer trafonun Ag panosuna sayaç konsaydı ozaman trafo kayıplarıda faturaya mı yansımış olurdu ?
 
Tesekkurler eğer trafonun Ag panosuna sayaç konsaydı ozaman trafo kayıplarıda faturaya mı yansımış olurdu ?
AG den ölçüm yapılan yerlerde sayaç trafodan sonraki kısmı ölçtüğü için Dağıtım şirketi tarafından faturalara TR kaybı ekstra yansıtılır (yanılmıyorsam %4 idi)
OG den ölçüm yapıldığında ise trafo ölçü devresi içinde kaldığı için zaten trafo kayıpları sayaç tarafından ölçülür. O yüzden faturaya ekstra bir TR kaybı bedeli yansıtılmaz.
 
slm. Beton köşk içindeki hücrelerden örnek vermem gerekirse;



2 sorum var üstadlar:
1) kesicili veya yük ayırıcı kavramlarını biliyorum burdaki anlamadığım üsttekinde çıkış hücresi yok ama alttaki örnekte çıkış hücresi var. Neden ilk örnekte 3 bölüm diğerinde 4 bölüm var. Çıkış hücresi olmadan neden kullanılmış ilk projede ?


2) ikisindede trafo 1600 kva gücünde. Tedaş ölçüm yapmak isterse bunu trafo AG bölümünden mi yoksa gerilim akım ölçü hücresi yazan kısımdan mı yapıyor ? Ve nasıl yapıyor yani sayaç koyup onu mu ölçüyor yoksa akım trafosuna müdahale edip mi ölçüyor? Yani tedaş nasıl ölçüm yapıyor ?
1)nedeni enerji yazisinda bu sekilde istenmesidir muhtemelen ring hattindan cıkış alınacak o bölgedeki enerji yogunlugu fazladir
2)tedas ogden ölçerken akim gerilim oranina gore og den olcer faturada ato gto seklinde ifade edilen carpan
 
1)nedeni enerji yazisinda bu sekilde istenmesidir muhtemelen ring hattindan cıkış alınacak o bölgedeki enerji yogunlugu fazladir
Çıkış hücresi işletme tesisi içinde başka bir enerji merkezine aittir, ring hattı olsa ölçü hücresi sonrasına koyulmazdı.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,950
Mesajlar
913,863
Kullanıcılar
449,598
Son üye
kadir12366

Yeni konular

Geri
Üst