İki butonla ilk butona basdığımda 3 fazlı motor çalışacak sınır anahtarını görünce duracak ve motor yön değiştirecek diğer sınır anahtarını görünce duracak kontaktörlü devreisi
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
1) İleri kontaktörünü butona basınca mühürle
2) İleri sivicine basınca ileri kontaktörünün mührünü boz
3) ileri sivicinin açık kontağıyla geri kontaktörünü mühürle
4) Geri sivicine basınca geri kontaktörünün mührünü boz
5) 2. Butonun ne işe yaradıgını yazmamışsınız onuda stop olarak varsayarsak kumanda devresinin elektrigini kapalı kontak ile kesersen sistem durur
 
Basıt soru olsa sormazdınız,
bu çizimi en az 10 kere paylaşdım, ama geri doğru paylaşımlarıma bakmanız gerek. İleri -geri enversör diye geçer..

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/durmadan-Çalışan-motor-kumanda-sorusu.54507/#post-315253
Buyrun bu tarıhde bir paylaşım yapmısım.
Ayrıca resım de eklidir.