BAR 24 /110 nasıl çalışır?

Teşekkürler hocam. Yalnız herhangi bir kısa devre vb olmadı ama DC uçları bağlayınca kesici malesef açtı. Bar24 ü geri sökmeden enerjiyi veremedik. Neden olabilir?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Ayrıca DC yok röleniz var ve açma kuman-
dasını ondan almış olabilir.Bunu düzelme-
niz gerekir.
 
Projesini temin edip,oradan takibetmek
gerekiyor.CB open,kesici açma ifadesidir.
 
Kafama takıldı.DC yok olunca kesici nasıl
açıyor ? Sizin açma bobininiz," düşük gerilim
bobini " olmasın ? Eğer öyle ise,yanlış uygula-
ma var demektir.
 