Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kısaca,30 mA SI,300 mA selektif !
Selektif diye bir tip yok bildiğim kadar. SI tipi yukarıda yazdığım şekilde kullanınca öncelik tali/daire panosuna veriliyor diye anlıyorum.

Burada
böyle denmiş.
 
Son düzenleme:
Kaliteli firma satış listelerine bakarsanız,
hepsinde selektif fiyatı görürsünüz.Eaton-
da,ayrıca gecikmeli ! tip fiyatınıda görür-
sünüz.
 

Ekli dosyalar

  • Eaton-263635-PF7-63-4-03-S-A.pdf
    118.4 KB · Görüntüleme: 2
  • SCH. A9R35463.pdf
    119 KB · Görüntüleme: 2
  • LEGRAND 411801_0.pdf
    138.7 KB · Görüntüleme: 2
  • ABB 63A,300 mA,S TİP.pdf
    508.9 KB · Görüntüleme: 1
Selektif diye bir tip yok bildiğim kadar. SI tipi yukarıda yazdığım şekilde kullanınca öncelik tali/daire panosuna veriliyor diye anlıyorum.

Burada

böyle denmiş.

30mA KAKŞ'lerin tipi ne olursa gecikme söz konusu değil.
seçicilik sadece 300mA'lik KAKŞ'lerde mevcut.

şu örnekleri inceleyin lütfen:




 