Aynı 2 motor farklı akım

erdmbzkrt

Üye
Katılım
24 Eki 2009
Mesajlar
74
Puanları
1
Yaş
39
2 adet karıştırıcı motoru aynı sistemde ve Yıldız-Üçgen olarak çalışıyorlar.45 er KW lık motorların 1 inde faz sırasına göre 12kw 6kw 12kw diğerinde 12kw 18kw 12kw güç çekiliyor.Acaba orta fazdaki bu değişikliğin sebebi ne olabilir?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
ucgende ana kontaktor ile ucgen kontaktoru devrededir
ve gorev yapan 6 adet kontaktor kontagi vardir
bunlardan bir tanesi sorunlu olabilir
 
buikimotor aynı beslemeden eneji alıyor .konpaze panosunda kondostörlein birisi patlak olabilir.
 
Kontaktörler normal çalışıyor görünüyor üretimde hiçbir sıkıntı yok.Ayrıca komkpanzasyon panosunda sıkıntı olsa bu durum diğer motorlarda da görülürdü
 
Motor lara bağlı olan faz hattını kontrol ediniz (faz dağılımı), diğer bir alternatif olarak motorların bobin değerlerini kontrol ediniz, ama her iki motorda da aynı fazda sıkıntı yaşıyorsunuz, faz hattını gözden geçirmenizde fayda var..
 

ölçü cihazında faz sırası veya yönü hatası olabilir
 
Yaa arkalaşlar ''saha alan'' anahtarı hakkında nereden bilgi alabilirim?
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…