Autocad'teki bu 2 kolon şemasındaki sigorta değeri hakkında?

Katılım
25 Nis 2018
Mesajlar
79
Puanları
1
Yaş
26
Merhaba abiler. Altta 2 farklı çevre aydınlatma projesindeki pano gösteriliyor. Bu 2 projede benzer güçler olmasına rağmen sigorta değerleri farklı seçilmiş (yuvarlak içine aldığım kısımlar). Bunun hesaplaması A= P / Kök3 x 380 x 0.8 bunu biliyorum.

Sorum şu: Gerektiğinden fazla büyük sigorta seçmek zararlı bir durum değil mi? Mesela soldaki 144 W güce 3x16 sigorta seçilmiş, sağdakinde ise 3x10 seçilmiş. Neden böyle 2 farklı projede 2 farklı sigorta seçilmiş?

proje.png
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Projeyi çizende (aynı kişi ise) yapıştırmış geçmiş. Aydınlatmada 6-10 A sigorta daha uygundur.
Dış aydınlatmada genelde , 3x (1x10A ) koyarım . Ayrıca her linye çıkışının KAKR ayrı olması daha uygun olur. Örneğin ;bir park aydınlatması ise bir direkte oluşabilecek hata ,tüm parkı karanlığa gömer. Ayrıca linye sayısı kadar da Astranomik röleye gerek yok. Yaz -kış , ayrı ayrı mı programlanacak. Tasarım iyi olmamış bence.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,856
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst