Yüklediğim Autocad'teki Tek Hat Şemasındaki Sigortaların Değerleri?

Katılım
25 Nis 2018
Mesajlar
79
Puanları
1
Yaş
26
Selam abiler. Bu 2 katlı bir villanın kolon şemasıdır. Kafama bir kaç soru takıldı...
1) En soldaki Ana Kolon Hattına 3 x 40A sigorta konmuş. I = Talep güç / 526 = 9,24 Amper çıkıyor. 4 x 10 NYY kablo'nun taşıdığı akım kapasitesi de 79 Amperdir.

Sigorta koyarken kablonun taşıdığı akım kapasitesinden küçük, çekilen akımdanda büyük olmalı kuralını biliyorum.

Sorum: Çekilen akım 9,24. Hattımıza neden 16A yada 32A amper değilde 40 amper konmuş ? Böyle yüksek sigorta değeri seçmek zararlı değil mi? Mesela aşırı akım yüklenmesi olsa akım 9'dan 20'lere çıksa sigorta 40 Amper olduğu için bunu algılamayacak. Bu sorun olmaz mı?

1646931211840.png
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Selam abiler. Bu 2 katlı bir villanın kolon şemasıdır. Kafama bir kaç soru takıldı...
1) En soldaki Ana Kolon Hattına 3 x 40A sigorta konmuş. I = Talep güç / 526 = 9,24 Amper çıkıyor. 4 x 10 NYY kablo'nun taşıdığı akım kapasitesi de 79 Amperdir.

Sigorta koyarken kablonun taşıdığı akım kapasitesinden küçük, çekilen akımdanda büyük olmalı kuralını biliyorum.

Sorum: Çekilen akım 9,24. Hattımıza neden 16A yada 32A amper değilde 40 amper konmuş ? Böyle yüksek sigorta değeri seçmek zararlı değil mi? Mesela aşırı akım yüklenmesi olsa akım 9'dan 20'lere çıksa sigorta 40 Amper olduğu için bunu algılamayacak. Bu sorun olmaz mı?

Ekli dosyayı görüntüle 85745
Koca villanın çektiği akim nasıl 9 amper çıkıyor. Şu hesabı bir yazında görelim.
 
Son düzenleme:
İıki tali tablonun güç toplamı, 9475 + 1606 =11.180 watt. O tali tabloları da, 40 amper sıgorta ıle korumuş ama kabloları 4 mm. Neresi düzgün bun un şimdi..?
 
Selam abiler. Bu 2 katlı bir villanın kolon şemasıdır. Kafama bir kaç soru takıldı...
1) En soldaki Ana Kolon Hattına 3 x 40A sigorta konmuş. I = Talep güç / 526 = 9,24 Amper çıkıyor. 4 x 10 NYY kablo'nun taşıdığı akım kapasitesi de 79 Amperdir.

Sigorta koyarken kablonun taşıdığı akım kapasitesinden küçük, çekilen akımdanda büyük olmalı kuralını biliyorum.

Sorum: Çekilen akım 9,24. Hattımıza neden 16A yada 32A amper değilde 40 amper konmuş ? Böyle yüksek sigorta değeri seçmek zararlı değil mi? Mesela aşırı akım yüklenmesi olsa akım 9'dan 20'lere çıksa sigorta 40 Amper olduğu için bunu algılamayacak. Bu sorun olmaz mı?

Ekli dosyayı görüntüle 85745
Yükün içeriği bilinmiyor. Ornegin her iki kolda ani su ısıtıcı varsa/öngörülüyorsa o nedenle koymuş olabilir.
Ani su ısıtıcısı varsa onları ayri sigorta ve linye ile dallandirmak ve 3X40'ları uygun degerlerde kullanmak gerekir.
 
Son düzenleme:
Son düzenleme:
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,229
Mesajlar
915,976
Kullanıcılar
450,021
Son üye
eimqoeL

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst