Arkadaşım öncelikle sisteminde fazla yük yok ise elbetteki 10-20 saniye gibi çalışan asansör sistemi kompanzasyonu olumsuz etkiler.Bu durumda kompanzasyon sistemin dejarj bobinli değilse eğer,sadece asansör için motor etiket değerindeki cosq sine bakıp,1 e ulaştırmak için çıkan güce göre kondansatör koyarak münferit kompanzasyon yapman gerekir.
Eğer gücü yüksek ise 1 tane asansör motoru kompanzasyonu bozamaz. Tabi yük dağılımını ve kondansatör seçimini burada çok önemli kılıyor.
Benimde takip etiğim 3 katlı asansörü olan bir restaurant var. Aynı problemi bende yaşadım. Öncelikle gece ve gündüz yük durumunu takip ettim her faza göre kondansatör dağılımını yaptım.Yani aynı röleyi sanki gece ve gündüz olarak 2 ye böldüm.
Sonuç: Asansörün sadece 2-3 saniye kompanzasyonu yapılıyor,8 saniyede kapasitif yazdırıyor ve değerler şu an %4 e %2