Diğer dairelerin durumu önemli. Herkeste varsa zil paneli hoparlör omaj kontrolü yapın, ayrıca pembe kablo sorunu olabilir.Kapı otomatiği ve konuşma çalışmıyor.
Şube meşgul kırmızı ışığı devamlı yanıyor.
Akşam kapı otomatiğinden düşük düzeyde devamlı....
.. meşgul ışığının diğer bir şubeden diyafon tuşunun basılı kalması ile ilgisi olduğunu düşünürsek.. neden kapı otomatiği basmıyor olabilir?Şubelerden birinde basili kalan tuş olması mümkün.
O farklı bir arıza olabilir. Yine arızanın şekline dikkat çekmek isterim. Size özel mi, genel mi..... meşgul ışığının diğer bir şubeden diyafon tuşunun basılı kalması ile ilgisi olduğunu düşünürsek.. neden kapı otomatiği basmıyor olabilir?
Kapı otomatiğini etkilemesi beklenmez normal şartlarda. Ancak buton/butonlara ne kadar basınç uygulandığını bilmiyoruz. Muhtemelen her iki butonda da basinç vardı... arıza genel .. önce kapı otomatiği çalışmaya başladı. Meşgul ışığı bir saat kadar daha yandı ve söndü.. diyafonda çalışıyor. Zannediyorum birisinin diyafon butonu takılı kaldı.. ve kendi kendine düzeldi veya kullanıcı bir tokat attı şubeye!
Hayalet arıza!
Tesisat eski ve yapılırken dt8 kablo eski borulardan çekilmişti ve sorunlu devreye alındı.. ama çalışıyordu.
Diyafonun açık kalması kapı otomatiği hattını bloke etmiş olabilir mi..gerilim indüklemesi gibi birşeyden..
Sağlıklı kablolamanın önemi!