eskici09
Üye
- Katılım
- 23 May 2019
- Mesajlar
- 381
- Puanları
- 31
Merhabalar, dün işten çıkıp evime gittim telefon geldi fabrikadan elektriklerde bişeyler var aydınlatmalar devamlı göz kırpar şeklinde tam yanmıyor, sonra tesiste sürücüler, soft starterler vs. arızaya düşüyor diye aradılar . Hem fabrikaya doğru yola çıktım, hem dağıtım şirketini aradım . Sizin kök girişindeki direkten ateş çıkıyormuş ekipler bakmaya gitti diye bilgi verdiler . Yaklaşık 1 km öteden o oluşan ark ışıkları gözüme çarpıyordu, ama fabrikaya girdiğimde elektrik varla yok arası gibi bişeydi . Voltajlara baktım 397 v ( normalde ag çıkışımız 407v ) hemen AG den şalteri düşürdüm. ( yoldayken zaten çalışan yükleri kapattırmıştım.) ama trafom ( 1600 kva hermetik) deli gibi bağırıyordu ilk defa böyle ses duydum sanki patlayacak gibiydi korktum hemen og den kesiciden trafoyu açtım . Tam diğer trafoların yanına giderken elektrik kesildi arızaya müdahale etmeye başladılar. Arıza giderildi trafoyu besledim bi kaç ufak elektronik cihaz dışında sorun yok ,neyse
Sabah geldim sayaçları kontrol ediyorum tam o saatte çok fazla endüktif yük tükettiğimi farkettim. O trafodan gelen ses nedir , harmonik mi yaratmıştır , uzun süreli devam etse ne gibi sorunlar oluşurdu. Merak ediyorum bilgilerinizi deyenimlerinizi, tahminlerinizi yazarsanız sevinirim. ( ayrıca otoprdüktör hücremde açma yapmadı ) .
Sabah geldim sayaçları kontrol ediyorum tam o saatte çok fazla endüktif yük tükettiğimi farkettim. O trafodan gelen ses nedir , harmonik mi yaratmıştır , uzun süreli devam etse ne gibi sorunlar oluşurdu. Merak ediyorum bilgilerinizi deyenimlerinizi, tahminlerinizi yazarsanız sevinirim. ( ayrıca otoprdüktör hücremde açma yapmadı ) .