Arızalı Kompanzasyon Sistemi

wedatt67

Üye
Katılım
8 Ocak 2009
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
46
akadaşlar; 34kw kurulu gücü olan bir atölyede son gelen faturada reaktif güç tüketimi aktif gücün % de 60 ı kadar.atölyede mevcut bir kompanzasyon sistemi var. entes rg- 8t röle ile kurulmuş.kondansatörlerin üretim tarihi 2003.
sistemin arızasını nasıl tesbit edip düzeltebilirim .konuya yabancı bir meslektaşınız olarak şimdiden teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
akadaşlar; 34kw kurulu gücü olan bir atölyede son gelen faturada reaktif güç tüketimi aktif gücün % de 60 ı kadar.atölyede mevcut bir kompanzasyon sistemi var. entes rg- 8t röle ile kurulmuş.kondansatörlerin üretim tarihi 2003.
sistemin arızasını nasıl tesbit edip düzeltebilirim .konuya yabancı bir meslektaşınız olarak şimdiden teşekkürler.

* Kondansatörlerin ne kadar akım çektiğini ölçünüz. Kondansatörlerin ömürleri kullandıkça azalmaktadır. Bunu çektiği akımla, nominal akımını karşılaştırarak anlayabilirsiniz.

* Röle ayarlarınız da düzgün ise, öncelikle ilk maddeyi göz önünde bulundurunuz. Bunlarda sorun yoksa, farkli durumları değerlendiririz.
 
Forumda,kompanzasyon bölümündeki ilgili konuları okuyarak işe başlayabilirsiniz.Ben ip ucu vereyim.Önce kondansatörlerin akımını ölçün.Etiket nominak akım değeriyle kıyaslayın.Kondansatörler sağlamsa(ki sanmıyorum) röle ayarlarına bakılmalı.
 
arkadaşlarınn dediği gibi kondansatörlerin akımlarını ölçün baya eski gözüküyorlar. değiştirdikten sonra mutlaka tekrar görüşelim
 
1-Arkadaşların söylediklerine aynen katılıyorum,büyük ihtimalle kondansatörlerin ömrü bitmiştir.
2-Güç kontrol rölesinin çıkışlarının çalışıp çalışmadığını ve kondansatörleri devreye sokan kontaktörlerin sağlamlığınıda kontrol etmenizi tavsiye ederim.Daha önce başıma gelen bir arızadır,Reaktif güç kontrol rölesinin bazı çıkışları çalışmıyordu,saygılar.
 
Selam arkadaşlar uzun süreden beri siteyi ziyaret ediyorum bazı konuları uzaktanda olsa takip ediyorum bir hatam olursa kusuruma bakmayın formda ilk yazım arkadaşa bir de ben cevap yazayım istedim: Yukarıda arkadaşların dediği gibi kondansatörlerin akım değerleri ölçülüp etiket değerleri ile karşılaştırılarak kondansatörlerin değer (kapasite)kayıpları olup olmadığı anlaşılır .Ayrıca reaktif güç kontrol rölesindede hata olabilir çekilen reaktif güce göre ve istenilen cos fi değerine göre kondansatör devreye almıyor olabilir.
 
kardeş sen önce kondansatörün ömrünün bitip bitmedğine bak yada işletmeye son zamanlarda yeni makinalar geldimi buda reaktif gücü etiler
sen yene iki şeye
bak
fazkardaki yük dengelimi ve fabrikaya yeni makina geldimi birde kondansatörlerin ömrüne bak
 

Forum istatistikleri

Konular
128,217
Mesajlar
915,881
Kullanıcılar
449,999
Son üye
Samidmrr

Yeni konular

Geri
Üst