Arkadaşlar,

ADP panosunda bulunan METSEPM2230 kodlu analizatör ekranında aktif güç – göstermekte.(Ekte) Bu durum zaman zaman olmakta. 2-3sn sürmekte daha sonra ekran normale dönüyor.

  • Faz bağlantıları doğru, akım bilgilerinide kontrol ettik.Yanlış bağlantıda – göstermesi gereken akım bilgileri her durumda + değer göstermekte.
  • Bağlı olduğu nokta, ADP panosunun ana şalteri(Trafodan besleme)
  • PF değerleri ne seviyede göstermektedir?(0,98)


Konu hakkında sizlerin yorumunuzu öğrenmek isterim.



upload_2017-4-27_13-54-13.png
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
kw sıkalasında - değer,daima,yanlış bağlantı anlamına gelmektedir.Bağlantıların doğru olduğunu ( özellikle,
akım uçları ) söylediğinize göre,geriye,analizörden şüphelenmek kalıyor.
 