Ana şalterde ısınma

kontaktorun biri tf50 ve bu da 110 a lik kapasiteliymis.acaba yetersizmi
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Dalgica zarari su sekilde olur, ısınan bolgede direnc olusmus demektir direnc olunca da bir miktar gerilim dusumu meydana gelir. Yani dalgic uzerine bir miktar dusuk gerilim gider. Ayrica bariz bir sicaklik var ise bu goz ardi edilemez, birsey olmaz denilemez. Benim kanaatim kontaktor kontaklarinda asinma var temizlesenizde tam temas etmiyor.
 
1- 13 metre olan 3x25+16 ya bir tane daha aynı ölçüde 3x25+16 paralel bağlarsanız kablodaki ısınmayı çözersiniz.

2- 125 Amper şalter düşük kalkışta çekilen 200-300 amper gibi değerler muhtemelen şalterin kontaklarını bozmaya başlamıştır. Şalter kontaklarındaki ısınma da kablo uçlarına yayılıyordur. (Çıkış tarafındaki ısınmayı izah etmeye çalışıyorum). Yada çıkış kabloları da ince seçilmiştir (Nasıl olsa kısa mesafe diye dikkat etmiyorlar).

Şalteri de büyütmek gerekir diye düşünüyorum.
 
Kablo kesiti hesabı icin basit bir formul varmı arkadaslar

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
...tmş şalterini 160 ile değiştir...
...(tmş şaltere aliminyum kablo ile bağlantı yapılmış] yapılan yanlışlardan birisi..kablo alımınyum ,tmş bağlantı yeri bakır.. mutlaka ısınmayapar...malzemelerin uyumsuzluğu...( arko klemensleri hatırlayın)
çözüm ... ya alimınyumun hava ile temasını kesme[[bunun için özel jeller var,aynı zaman katkıyla iletkenliği artırılmış 50 gr 50-60 tl)
yada uygun al-cu malzeme ile bağlantı...
 
...tmş şalterini 160 ile değiştir...
...(tmş şaltere aliminyum kablo ile bağlantı yapılmış] yapılan yanlışlardan birisi..kablo alımınyum ,tmş bağlantı yeri bakır.. mutlaka ısınmayapar...malzemelerin uyumsuzluğu...( arko klemensleri hatırlayın)
çözüm ... ya alimınyumun hava ile temasını kesme[[bunun için özel jeller var,aynı zaman katkıyla iletkenliği artırılmış 50 gr 50-60 tl)
yada uygun al-cu malzeme ile bağlantı...

Aliminyum kablo baglandigini nerede okudunuz?
 
kablo kesıtınde sorun oldugunu sanmıyorum
anladıgım kadarıyla son zamanlarda gozlemledıgın bır sıkıntı bu
panoda gevşek baglantı soz konusu olabılır
şartelın ıçerısınde kontaklarda yada herhangı bır ıletkende deforme olasılıgı cok yuksek
ıyıce gozden gecırırsen bulacaksın
kolay gelsın
 
Alıcıların çektiği akım fazla olabilir veya kablo kesitinden kaynaklanıyordur. Kontaktöre bir bakmanızı tavsiye ederim.
 