Ana şalter ve dağıtım şalteri ısınma sorunu

mgunduz03

Üye
Katılım
13 Haz 2013
Mesajlar
54
Puanları
1
2 adet 500kva UPS üzerinden gelen hatta Siemens marka 800A şalterle bir ortak baraya giriyor buradan da tekrar Siemens marka1600A şalterle besleme veriyor. Ortalama iki ortak baraya giren 800A lik şalterlerden 530A akım geçiyor. Ama bir tanesi aşırı ısıyor diğerinde fazla ısınma yok. İkinci sıkıntı 1600A lik ana şalterden 1100A civarında akım geçiyor ve bu da ısınıyor. Isınma şaltere doğru geldikçe artıyor. Kablo kesitleri uygun ve şalter ayarları hepsi Max. da sorun ne olabilir. (Şalter ayakları gayet sıkı)
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
2 adet 500kva UPS üzerinden gelen hatta Siemens marka 800A şalterle bir ortak baraya giriyor buradan da tekrar Siemens marka1600A şalterle besleme veriyor. Ortalama iki ortak baraya giren 800A lik şalterlerden 530A akım geçiyor. Ama bir tanesi aşırı ısıyor diğerinde fazla ısınma yok. İkinci sıkıntı 1600A lik ana şalterden 1100A civarında akım geçiyor ve bu da ısınıyor. Isınma şaltere doğru geldikçe artıyor. Kablo kesitleri uygun ve şalter ayarları hepsi Max. da sorun ne olabilir. (Şalter ayakları gayet sıkı)
Şuraya güzelce bir plan koysaydınız daha iyi olurdu . Açıklamanız bilmece gibi olmuş . Zaten herkesin kafa bir milyon bu günlerde . Kim nereye gidip , nerden gelmiş inanın anlayamadım .
 
Son düzenleme:
Şuraya güzelce bir plan koysaydınız daha iyi olurdu . Açıklamanız bilmece gibi olmuş . Zaten herkesin kafa bir milyon bu günlerde . Kim nereye gidip nerden gelmiş inanın anlayamadım .
15871031895662657397111520126584.jpg


Kusura bakmayın. Sorun olan kısım şebekeden beslenen iki UPS var ve bu iki UPS den sonra gelen şalterin birinde ve ortak çıkış şalterinde akımlarının normal olmasına rağmen aşırı ısınma oluyor.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Ekli dosyayı görüntüle 63362

Kusura bakmayın. Sorun olan kısım şebekeden beslenen iki UPS var ve bu iki UPS den sonra gelen şalterin birinde ve ortak çıkış şalterinde akımlarının normal olmasına rağmen aşırı ısınma oluyor.
Kablo kesitleri uygun derken siz bu kadar akımı kaçlık kablo ile taşıyorsunuz ? Bir kaç tane paralel hattınız mı var ( Uzunluk ve kesitleri eşit mi ? ) Bara niye kullanmıyorsunuz ?
 
Son düzenleme:
Ekli dosyayı görüntüle 63362

Kusura bakmayın. Sorun olan kısım şebekeden beslenen iki UPS var ve bu iki UPS den sonra gelen şalterin birinde ve ortak çıkış şalterinde akımlarının normal olmasına rağmen aşırı ısınma oluyor.
Yukunuz,aşırı reaktif veya kapasitif içerebilir. Analizör ile,yük analizi yaptırmanız faydalı olabilir.
 
Şalterlerin kontak+bağlantı temas direnci yüksek ise ısınma yapar.
Bu direnç öylesine küçük olmalıdır ki aşağıdaki basit bir hesap sonucu ortaya koyacaktır.
Temas ve kontak direncinin 0.1 ohm olduğunu varsayalım.
800A/0.1=80V Toplam direnç üzerindeki gerilim.
Temas direncini 10 katı daha küçültelim. 0.01ohm olsun.
800/0.01=8V
Bu direncin ölçümü mümkün olsa da, pahalı ölçü aleti ile ölçülebilir.
Ancak her bir şalterin bağlantı kablolarındaki her bir gerilim düşümü bir AC voltmetre ile rahatlıkla ölçülebilir.
Örnekteki 8V luk gerilim bile şalteri ısıtabilecektir.
Bu gerilim ölçümü önce şalterlerin kontaklarından ölçülmeli, daha sonra bağlantı yerindeki kablonun şaltere bağlandığı yerden ölçülmelidir.
Kontaklardan ölçülecek gerilim kontak direncini.
Kablolardan ölçülecek gerilim kontak + bağlantı temas direncini ifade edecektir.
 
Heriki şalter giriş / çıkışları aynı boyda ve kesitte olmalı ve bağlantılar sıkı olmalı.Pa-
buçlar nizami ! olmalı.
 
Son düzenleme:
Heriki şalter kablo çıkışları aynı boyda ve kestte olmalı ve bağlantılar sıkı olmalı.Pa-
buçlar nizami ! olmalı.
O kesite uygun pabuç ve sıkma pensesi hiç kavuşamayan aşıklar gibidir . Çantada ne sülye ( pabuç değil ) varsa ver oğlum. Kabloya geçir, betonun üstüne koy, yapıştır üstüne çekici. Üç dört tane de üstüne kalem nokta attın mı evladiyelik .

Şalterlerin kontak+bağlantı temas direnci yüksek ise ısınma yapar.
Bu direnç öylesine küçük olmalıdır ki aşağıdaki basit bir hesap sonucu ortaya koyacaktır.
Temas ve kontak direncinin 0.1 ohm olduğunu varsayalım.
800A/0.1=80V Toplam direnç üzerindeki gerilim.
Temas direncini 10 katı daha küçültelim. 0.01ohm olsun.
800/0.01=8V
Bu direncin ölçümü mümkün olsa da, pahalı ölçü aleti ile ölçülebilir.
Ancak her bir şalterin bağlantı kablolarındaki her bir gerilim düşümü bir AC voltmetre ile rahatlıkla ölçülebilir.
Örnekteki 8V luk gerilim bile şalteri ısıtabilecektir.
Bu gerilim ölçümü önce şalterlerin kontaklarından ölçülmeli, daha sonra bağlantı yerindeki kablonun şaltere bağlandığı yerden ölçülmelidir.
Kontaklardan ölçülecek gerilim kontak direncini.
Kablolardan ölçülecek gerilim kontak + bağlantı temas direncini ifade edecektir.
Ellerine sağlık yamyam ustam . Yalniz 800 x 0.1 olacak gerilim düşümü hesabı.
 
O kesite uygun pabuç ve sıkma pensesi hiç kavuşamayan aşıklar gibidir . Çantada ne sülye ( pabuç değil ) varsa ver oğlum. Kabloya geçir, betonun üstüne koy, yapıştır üstüne çekici. Üç dört tane de üstüne kalem nokta attın mı evladiyelik .


Montajda hiç hata yoksa ! , ısınan şalter tırt
demektir.Isınma tabirinin 45 °C üstünde demek olduğunuda unutmayalım.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,118
Mesajlar
915,149
Kullanıcılar
449,822
Son üye
hamidettin

Yeni konular

Geri
Üst