Siz bu ölçülen akım değerlerini pano tipi bir ampermetreden okuyorsanız ve sisteminizde @Mr_YAMYAM üstadın belirttiği gibi harmonikler fink atıyorsa sağlıklı bir analiz ve okuma yapmış olamazsınız . True RMS bir pens ampermetre ile ölçüm yapmayı deneyin bence .
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Temas direnci için şalter giriş çıkışlarını voltmetreyle ölçtüm 220V giriş 219.9/220V arası çıkış ölçüyorum. Diğerleri de 219.9 giriş çıkış 219.8 çıkıyor yani hepsinde ortalama fark böyle 0,1V / 0,05V değişiyor.
Temas direnci, doğrudan şalter uçlarına bağlanan kablolara dokunmak suretiyle yapılsa daha sağlıklı olurdu.
0.1V için güç faktörünü ölçelim.
Şalterden geçen akım 500A minumum ise P=VXI=0.1X500=50W olacaktır.
Yani kabaca ölçümlenen bu şalterde 50W lık bir güç düşümü bulunuyor ki bu güç o şalteri ısıtmaya yeter.
3 Faz için her bir fazda 50W düşerse toplamda 150W lık ısı meydna gelecek demektir..
 
Siz bu ölçülen akım değerlerini pano tipi bir ampermetreden okuyorsanız ve sisteminizde @Mr_YAMYAM üstadın belirttiği gibi harmonikler fink atıyorsa sağlıklı bir analiz ve okuma yapmış olamazsınız . True RMS bir pens ampermetre ile ölçüm yapmayı deneyin bence .
Akımları UPS ekranından görüyoruz.
 