Alvinal kablo pabuç arızası

Kısa devre fakat unutulmuş bir şey yok bence ,bu şekilde bir kac sıkıntı tmş yanmasıyla karşılaştım alüminyum kablodan başlayarak , en sonunda tmş yanıyor ve bu sekilde kısa devre varmış gibi göteriyor


Pabuçlarınız özel değilmi ? Özel pabuç kul-
lanmak en doğrusudur.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Özel pabuç ( kesite uygun ) kullanmak gere-
kir.Pil olayı ! nedeniyle,uzun sürede bu tip
olaylara sebebiyet verilebilir.Gevşek bağ-
lantı ve büyük pabuç kullanmakta sebepler-
den birisidir.
 
Pil olayı derken Sami bey korozyondan mi bahsediyorsunuz ?
 
O da olabilir ama ,birde bara ile kablo bağlantısının bulundugu civata ve somun panoya atlama yapmış gibi
 
Konu içerikleri ve üye aynı olduğundan konular birleştirilmiştir.
 
3. mesajımda belirttim aluminyum kabloya bakır pabuç olmaz ! iki elementin ısıl genleşme katsayıları farklıdır, yüke binip ısındıkça gevşemeler ve arklar başlar. İlk fotoğrafınızda böyle bir durum var.
Ancak ikinci fotoda kısadevreye neden olan birşeyler var, bu ya enerji vermeden önce şalter üzerinde unutulan bir anahtar veya pano kapağının iç yüzeyindeki proje cebi veya açma kapama düzeneği gibi metal bir parça kısadevreye neden olmuş gibi görünüyor.
arızaa.jpg
 
Arkadaşlar bu kablolar 250 kVA trafonunun cift 3×95+50 iniş kablosu bu skp pabuçlar çelik olduğu için mi yanıyor yoksa kablolardan eşit miktarda akim geçmediği için olabilir mi ?
Papuçta tavsiyem ŞAFAK on numara beş yıldız
 
3. mesajımda belirttim aluminyum kabloya bakır pabuç olmaz ! iki elementin ısıl genleşme katsayıları farklıdır, yüke binip ısındıkça gevşemeler ve arklar başlar. İlk fotoğrafınızda böyle bir durum var.
Ancak ikinci fotoda kısadevreye neden olan birşeyler var, bu ya enerji vermeden önce şalter üzerinde unutulan bir anahtar veya pano kapağının iç yüzeyindeki proje cebi veya açma kapama düzeneği gibi metal bir parça kısadevreye neden olmuş gibi görünüyor.
Ekli dosyayı görüntüle 55016
Ben ilk baktığımda sadece üst kablolarda yanık gördüm ,pabuçları ben bağlamadım,yani sadece kısa devre patlaması mi bu ,başka bir durum söz konusu olabilir mi?Yani bilmediğim için soruyorum pil olayı varmış nasıl birşey açıklayabilir misiniz?
 