aktif güç kompanzeyi bozarmı

şimdi bu sorunda şunu belirtmek isterim aktif nekadar büyürse diyelim bölme oranıda okadar büyür ama şunuda anlamak lazım diyelimki siz aktifi büyüttünüz tesise yeni cihazlar eklediniz buna ilave olarakta kompanzeyi arttırmadınız bu durumda tabiki cosfi değeri de değişir benim burda anlatmak istediğim olay bu
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
şimdi bu sorunda şunu belirtmek isterim aktif nekadar büyürse diyelim bölme oranıda okadar büyür ama şunuda anlamak lazım diyelimki siz aktifi büyüttünüz tesise yeni cihazlar eklediniz buna ilave olarakta kompanzeyi arttırmadınız bu durumda tabiki cosfi değeri de değişir benim burda anlatmak istediğim olay bu

Aktifi büyütünce kompanzasyonu büyütmenize gerek olmaz. Hatta aktifi yeterince büyütürseniz kompanzasyon yapmanıza bile gerek kalmaz.

Kolay gelsin...........
 
Şekil çizmek işimizi kolaylaştırır. Aşağıdaki şekil üzerinden konuşacak olursak;

Aktif güç= P= 40 kW
İnd. Reaktif=QL=30 kVAr
Görünür Güç S=50 kVA olsun

bu durumda cosfi=0,8 olur. Bu sisteme 32 kW'lık bir aktif gücün ilave olması durumunda;

P =72 kW
QL=30 kVAr
S =78 kVA olur

bu durum için cosfi=0,92 olur.

Zaten birinci durum ve ikinci durum için aynı yerde üçgen çizildiğinde(yukarıda olduğu gibi) ve bu üçgene bakıldığında fi açısının küçüldüğü(f1 açısı f2 açısından büyüktür) ve dolayısıyla cosfi'nin büyüdüğü görülecektir.

Görüldüğü üzere sisteme ilave olan aktif güç cosfinin yükselmesini sağlar. Ancak her iki durumda da cosfi'yi 1 yapmak için gerekli kondansatör gücü değişmez.

saygılar...

Biz boşverelim kompanzasyonu falan "hemmuhhemtek" arkadaşımızın mesajının altındaki "Teşekkür Et" butonuna basalım yeter.

Kendisi olabilecek en iyi şekilde durumu izah etmiş.

Kolay gelsin.........
 
butona basmıştım zaten. Birisi diğer matematiksel sorumu halletse de onun teşekkür butonuna da bassam diye bekliyorum.
 
aktif güç kompanze için her zaman iyidir
 
vallahi ben burda polemik yapmak istemem ama şunuda belirteyim arkadaş hesab gerekçeiz ne demiş geçenlerde sorunlu bir müşteriye gittim adamın tesisin yapan arkadaş projeyle ve hesabla yapmış ama müşterinin tesisi harab durumda herşey hesabla olmuyor arkadaşım forumda arkadaşın biri biri soruyor benim problemim var diye oradanbir arkadaşta çıkıyor bir sayfa yazı yazıyor hesab kitap kardeşim adam bilse zaten sana sormaz demek istediğim bu ben bu işin içinde 8 senedir uğraşıyorum hesab kitabsız iş olmaz ama her yerdede yaptığın hesab uymuyor arkadaşım çok sorunlu müşterilerim oldu ve bu müşterilerime çoğu firma yeni nesil tristörlü diye çözüm sunmuşlar ama biz bu işi entesle çözdük bazı şeyler tecrübe ister arkadaşım neyse size iyi çalışmalar

Çok komik bir açıklama gerçekten, beyhudar ol.
Rüyanızda bile göremeyeceğiniz çözümleri ürettiğimizi, ortamala MTBF (bu ne diye sorarsan diye; arızalar arası ortalama süre) nin tristörlü sistemlerimizde 50000 saat üzerinde olduğunu (sitemizde yayınlanmıştır) ve mutsuz bir tane müşterimizi bulursanız (referanslarımızdan bak) size bir adet tristörlü sistem hediye edeceğimi belirteyim. Yani yaptığınız genelleme boş konuşmaktan öteye gidememiş..
 
sen işine bak arkadaşım boşversene ben tristörlü sistemi kötülediğimden değil keşke herkesin imkanı olsada bu sistemi kursa ama kendinide kaf dağında görme birader bu işlerde senin gibi zihniyetleri çok gördüm refesan demiyeceksin işi bilmeyen benim vatandaşlara sattığım sistem diyeceksin zaten senin gibi zihniyetler piyasada çok tristör arızalandı diyelim adam bunu her yerden temin edemez ama normal kontaktörlü bir sistemi her yerden alabilirsin burası türkiye kardeşim burada adam kontaktörü almaya zorlanıyor sen tristörlü sistemden bahsediyorsun başka bir firmaya tristörlü sistemi sordum ama gerçekten çok uçuk fiyat istiyorlar o kadarda değil senin gibi zihniyetin bir tanesi geçenlerde sorunlu bir müşterinin işine fiyat vermişler çok uçuk ama biz bunu entes röle mis gibi yaptık ve 6 aydırda sorunsuz çalışıyor dediğim buradaki sözüm mühendis yada tekniker teknisyen usta arkadaşlara değil bu forrumda çok değerli ve kaliteli insanlar var lafım yerine gitti birde dediğim gibi adam bir soru soruyor vatandaş 3 safya yazı yazıyor kardeşim adam bilse okadarını sana sormaz benim tristörlü sisteme bir sözüm yok ha benden daha iyi bilen küçüğümde büyüğümde olsa elini öperim saygım vardır iyi çalışmalar
 
polemik yok:) Teknik konuları konuşalım öğrenelim hep beraber..
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,215
Mesajlar
915,872
Kullanıcılar
449,997
Son üye
Ali5534

Yeni konular

Geri
Üst