Akım Trafosu Seçiminde Talep Gücü mü? Bağlantı Gücü mü?

sayin elek ;

ben ne dediginizi anlamadim, aciklayabilir misiniz? muhtemelen akim trafolari birden cok, yani hepsi bagli..
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Trafonun 2 primeri varsa , hangisi bağlanmışsa onun değeri kullanılır..
 
OG akım trafosundan bahsediyor olsanız gerektir.Akımı,formülde,U gerilimini kv olarak girmeniz gerekir.1000/1,73x31,5 ( mesela )=18 amp. Bu akım için,25/5 seçilmesi gerek




OG dediniz kac kilovoltdan bahs ediyosunuz arkadawim
 
Son düzenleme:
Arkadaşım, akım trafosunu önündeki şalterin değerine göre seç, şalterden küçük seçtiğin taktirde aşırı akım nedeni ile trafonuz gümleyebilir hatta yangın çıkabilir, bilginize.

Örneğin tmş niz 250 amper ise akım trafonuz da 250/5 A gibi olmalıdır.
Ama şunu da unutmayalım bazen talep gücü ile kurulu güç birbirinden çok farklı olur.Nasıl ki dersen:50 KW talep gücü olan bir tesiste 30 A. güç çekilir.Böyle olursa talep güçten çekilmesi beklenen 130 A. iken arada 130-30=100 A. fark oluşur buda akım trafosunun doğru çalışmasını engeller.Bazı durumlarda akım trafosu hiç çalışmaz.Bu nedenle akım trafosunun değeri kurulu güçten çok da büyük olmamalıdır.
 
Ama şunu da unutmayalım bazen talep gücü ile kurulu güç birbirinden çok farklı olur.Nasıl ki dersen:50 KW talep gücü olan bir tesiste 30 A. güç çekilir.Böyle olursa talep güçten çekilmesi beklenen 130 A. iken arada 130-30=100 A. fark oluşur buda akım trafosunun doğru çalışmasını engeller.Bazı durumlarda akım trafosu hiç çalışmaz.Bu nedenle akım trafosunun değeri kurulu güçten çok da büyük olmamalıdır.
Akım trafosunun büyük seçildiği için çalışmaması gibi bir durum olmaz ; eğer bağlandığı cihazda akım trafosunun değerleri yanlış ya da farklı seçildiyse bağlandığı röle hatalı işlemler yapacaktır.......
 
  • sn mavi 534... 30-36 kv bağlanacak gerilimin alt ve üst seviyeleridir
25-50/5 çift pirimer tek sekonderli ak tr, pirimerinde bağlantı terminallerini incelersen p1 p2 25/5
c1 c2 50/5 gibi belirtilmiş .sistemin gücüne uygun olanı kullanılır, veya ilerde güç büyütümü içi çift pirimer avantajdır 25/5 iptal edilir 50/5 bağlanır.tabi butür değişilik dağıtım şirketi bilgisi dahilinde olur.

akım tr 25/5=5
grilim tr 31500/100=315
315x5=1575........sayaç çarpanı 1575 SAYGILARIMLA
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,260
Mesajlar
916,277
Kullanıcılar
450,082
Son üye
feritkvl14

Yeni konular

Geri
Üst