Akım trafolarının topraklanma nedenleri

Sepaş kompanzasyon ve sayaç akım trafolarının topraklanmasını istemiyor artık
Kompanzasyonda sistemi olumsuz etkiliyor diye yapmayan çok.
Abonelik işlerinde ise çok farklı uygulamalara onay verildiğini gördüm gelen görevlinin bilgisine, ilgisine, en çokta keyfine kalmış bir durum.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhaba Arkadaşlar,

Transformatörde çevirme oranı

Ekli dosyayı görüntüle 53574
N:sipir sayısı
V1=Primer Gerilim
V2=Sekonder Gerilim
I1=Primer akım
I2=Sekonder akım

Biz yukarıdaki bağıntının
Ekli dosyayı görüntüle 53577
tarafına yoğunlaşalım.

Sekonder kısmında akım trafosu uçlarına her hangi bir cihaz bağlanmasın(akım trafosu uçları boşta) dolayısı ile sekonder kısmında devre tamamlanmayacağı için sekonder akımı ‘’0’’ olacaktır.

Bu duruma göre buradaki değerlere kendimiz değer verelim.V2: yani sekonder geriliminin ne olacağını bulalım.
Ekli dosyayı görüntüle 53578
V2=I1*V1 / I2
V2=50*220 / 0
V2=11000 / 0 Bir sayının ‘’0’’a bölümü sonsuzdur. Bu sonuca göre akım trafosunun sekonder uçları açık kalması durumunda, akım trafosu yanana kadar gerilim büyümeye devam eder.(Binlerce volt olabilir.) Oluşan bu gerilim değerlerinden korunmak için akım trafolarının bir uçlarının mutlaka topraklanması gerekmektedir.

2004 yılında Kartal Devlet Hastanesinde
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst