Merhabalar,
İşletme sorumluluğu yaptığımız bir fabrikada ana kompanzasyon için ana baralardan akım trafosu takılmış fakat 1.fazda 2 adet 2. fazda yok 3.fazda 1 adet olarak montajı yapılmış. Dengeli sistem olursa sorun olmaz fakat dengesiz yük durumunda ne gibi eksileri olabilir? Benim aklıma gelen kondansatörlerde çoğu 3 faz zaten 2 faz bilgisi alındığı için 3. faz otomatik bilgisi olabilir gibi aklıma geldi bi yandan saçma geldi tam çözemedim. Düşünceleriniz nedir? Teşekkürler. Not: 20 Yıllık fabrika cezaya girmiyor. Endüktif %10 seviyelerinde çoğu zaman.
 
Merhabalar,
İşletme sorumluluğu yaptığımız bir fabrikada ana kompanzasyon için ana baralardan akım trafosu takılmış fakat 1.fazda 2 adet 2. fazda yok 3.fazda 1 adet olarak montajı yapılmış. Dengeli sistem olursa sorun olmaz fakat dengesiz yük durumunda ne gibi eksileri olabilir? Benim aklıma gelen kondansatörlerde çoğu 3 faz zaten 2 faz bilgisi alındığı için 3. faz otomatik bilgisi olabilir gibi aklıma geldi bi yandan saçma geldi tam çözemedim. Düşünceleriniz nedir? Teşekkürler. Not: 20 Yıllık fabrika cezaya girmiyor. Endüktif %10 seviyelerinde çoğu zaman.

reaktif güç kontrol rolesinin marka modeli nedir?
 
Pardon yanlış yerin fotoğrafına bakmışım bahsettiğim olaydaki role entes rg3 12E :)

anladığım kadarıyla reaktif güç kontrol rolesinin bağlantıları doğru yapılmamış. aslında bu tür hatalı bağlantılarda alarm almanız gerekir. eğer cihazı aldatmak mümkünse elbette kontrol algoritması da bozulacaktır.
 