Selamün aleyküm arkadaşlar.5 kat 4 bloklu konut eletrik projesi çizilecek.Ayrıca her katta 6 daire var.
Ortalama TALEP GÜCÜ :600-700 kw olacaktır muhtemelen.

Buraya Trafo gerekir mi arkadaşlar ya da kaç KW dan sonra trafo koymamız gerekir?

trafo koyulacaksa;hangi tip trafo , trafonun güç,kesit hesabı nasıl yapılır ve trafo nereye konulur?

ÇOK ACİL LAZIM ARKADAŞLAR.CEVAP VERECEK ARKADAŞLARA ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
- Trafo ihtiyacı,Şebeke durumuna göre tes-
bit edilir.Enerji sağlayıcı kuruluşlar,genel-
de 100 kva üstü talepler için trafo iste-
mekteler,
-Trafo tesisi olarak , monoblok beton köşk
tesisi kuruluyor,
- Proje çizilip enerji sağlayıcı kuruluşa tasdi-
ke götürdüğünüzde,tüm sorularınız cevaplan-
mış olacaktır.
 
Teşekkür ederim Sami İnci verdiğiniz cevaplar için.Şuan proje taslak aşamasında dolayısıyla trafonun yerini tespit Edip ona göre proje çizilecek.Yani şunu demek istiyorum trafo için bodrum katta bir bir bölme oda ayarlanmış mı gerekiyor yoksa site içerisinde istenilen uygun bir yere mi kullanabiliyormu?.Bodrum katta herhangi bir bölme oluşturmayıp sonradan TEDAŞ bizden isteyebilir mi? Sonradan Bodrum'a isterlerse sıkıntı yaşarım.Bu konuda varmı kesin bir bilgi ?
 
Trafo olması halinde,genel uygulama ,bina dışında uygun bir yere monoblok beton köşk yapılmasıdır.Proje müellifiniz yoksa,enerji sağlayıcı kuruluşunuz ile şifahi görüşme yapmanızda yarar var.Projenizi,söylediğim şekilde oluşturmanın,sizin yönünüzdende rahatlık sağlayacağına inanıyorum.
 
sağolun SAMİ İNCİ .Enerji sağlayan kuruluşla görüşmemek gerekiyor anladığım kadarıyla.
 
Selamün aleyküm arkadaşlar.5 kat 4 bloklu konut eletrik projesi çizilecek.Ayrıca her katta 6 daire var.
Ortalama TALEP GÜCÜ :600-700 kw olacaktır muhtemelen.

Buraya Trafo gerekir mi arkadaşlar ya da kaç KW dan sonra trafo koymamız gerekir?

trafo koyulacaksa;hangi tip trafo , trafonun güç,kesit hesabı nasıl yapılır ve trafo nereye konulur?

ÇOK ACİL LAZIM ARKADAŞLAR.CEVAP VERECEK ARKADAŞLARA ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

600 700 kW a trafo isterler. 400 kW üzerine trafo gerekiyor.bina içine koyulacaksa kuru tip dışarı beton Köşk ise hermetik tip. Örneğin toplam talep gücü 600 kW /0,8: 750 kVA yapar 750 kvanın yüzde 10 ilave gücüne göre trafo gücü belirlenir. 750+75:825 yani 1000 kVA trafo gereklidir. Başka sorunuz varsa sorabilirsiniz.

Teşekkür ederim Sami İnci verdiğiniz cevaplar için.Şuan proje taslak aşamasında dolayısıyla trafonun yerini tespit Edip ona göre proje çizilecek.Yani şunu demek istiyorum trafo için bodrum katta bir bir bölme oda ayarlanmış mı gerekiyor yoksa site içerisinde istenilen uygun bir yere mi kullanabiliyormu?.Bodrum katta herhangi bir bölme oluşturmayıp sonradan TEDAŞ bizden isteyebilir mi? Sonradan Bodrum'a isterlerse sıkıntı yaşarım.Bu konuda varmı kesin bir bilgi ?

Hayır herşey proje aşamasında belli olur. Tedaş yer tespiti yapmanı ister ya bina içi Bodrum kat olur yada bahçe de beton Köşk bunun kararı sizde. Yer tespiti yapılır ilgili edaş imzalar proje çizilir buna göre onaylanır.

Trafo olması halinde,genel uygulama ,bina dışında uygun bir yere monoblok beton köşk yapılmasıdır.Proje müellifiniz yoksa,enerji sağlayıcı kuruluşunuz ile şifahi görüşme yapmanızda yarar var.Projenizi,söylediğim şekilde oluşturmanın,sizin yönünüzdende rahatlık sağlayacağına inanıyorum.

Bina içine de uygun yere araç giriş çıkışının rahat olduğu kriş altı min 3.40 olduğu yerlerde trafo hücre ag pano odası ayrılabilir. Bunu tamamen istekli karar verir isterse bahçe de yeri vardır beton Köşk koyar...

Teşekkür ederim Sami İnci verdiğiniz cevaplar için.Şuan proje taslak aşamasında dolayısıyla trafonun yerini tespit Edip ona göre proje çizilecek.Yani şunu demek istiyorum trafo için bodrum katta bir bir bölme oda ayarlanmış mı gerekiyor yoksa site içerisinde istenilen uygun bir yere mi kullanabiliyormu?.Bodrum katta herhangi bir bölme oluşturmayıp sonradan TEDAŞ bizden isteyebilir mi? Sonradan Bodrum'a isterlerse sıkıntı yaşarım.Bu konuda varmı kesin bir bilgi ?

Ayrıca projeyi çizip götürmeniz birşey ifade etmez ilgili edaşa başvuru yapılır bağlantı görüşü çıkar ona göre yer tespiti yapılır ve son olarak bağlantı görüşü ve yer tespitine göre og proje çizilir edaş ve TEDAŞ’a onaylatılır. Ayrıca bağlantı görüşünün tipine göre devlet geri ödeme yapmaktadır. Mesela a tipi yanı TEDAŞ’a devredilecek şekilde bağlantı görüşü çıkarırsa ya kendi yapar yada sana yap der 5 yıl sonra masrafını geri öder. C tipi olursa sadece giriş çıkış hücreleri geri öder. Özet olarak bu şekilde.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
600 700 kW a trafo isterler. 400 kW üzerine trafo gerekiyor.bina içine koyulacaksa kuru tip dışarı beton Köşk ise hermetik tip. Örneğin toplam talep gücü 600 kW /0,8: 750 kVA yapar 750 kvanın yüzde 10 ilave gücüne göre trafo gücü belirlenir. 750+75:825 yani 1000 kVA trafo gereklidir. Başka sorunuz varsa sorabilirsiniz.



Hayır herşey proje aşamasında belli olur. Tedaş yer tespiti yapmanı ister ya bina içi Bodrum kat olur yada bahçe de beton Köşk bunun kararı sizde. Yer tespiti yapılır ilgili edaş imzalar proje çizilir buna göre onaylanır.



Bina içine de uygun yere araç giriş çıkışının rahat olduğu kriş altı min 3.40 olduğu yerlerde trafo hücre ag pano odası ayrılabilir. Bunu tamamen istekli karar verir isterse bahçe de yeri vardır beton Köşk koyar...



Ayrıca projeyi çizip götürmeniz birşey ifade etmez ilgili edaşa başvuru yapılır bağlantı görüşü çıkar ona göre yer tespiti yapılır ve son olarak bağlantı görüşü ve yer tespitine göre og proje çizilir edaş ve TEDAŞ’a onaylatılır. Ayrıca bağlantı görüşünün tipine göre devlet geri ödeme yapmaktadır. Mesela a tipi yanı TEDAŞ’a devredilecek şekilde bağlantı görüşü çıkarırsa ya kendi yapar yada sana yap der 5 yıl sonra masrafını geri öder. C tipi olursa sadece giriş çıkış hücreleri geri öder. Özet olarak bu şekilde.
cok sağolun zeray42 bu konuda verdiğiniz detaylı bilgiler için.Hakikaten çok faydası oldu.
 
600 700 kW a trafo isterler. 400 kW üzerine trafo gerekiyor.bina içine koyulacaksa kuru tip dışarı beton Köşk ise hermetik tip. Örneğin toplam talep gücü 600 kW /0,8: 750 kVA yapar 750 kvanın yüzde 10 ilave gücüne göre trafo gücü belirlenir. 750+75:825 yani 1000 kVA trafo gereklidir. Başka sorunuz varsa sorabilirsiniz.



Hayır herşey proje aşamasında belli olur. Tedaş yer tespiti yapmanı ister ya bina içi Bodrum kat olur yada bahçe de beton Köşk bunun kararı sizde. Yer tespiti yapılır ilgili edaş imzalar proje çizilir buna göre onaylanır.



Bina içine de uygun yere araç giriş çıkışının rahat olduğu kriş altı min 3.40 olduğu yerlerde trafo hücre ag pano odası ayrılabilir. Bunu tamamen istekli karar verir isterse bahçe de yeri vardır beton Köşk koyar...



Ayrıca projeyi çizip götürmeniz birşey ifade etmez ilgili edaşa başvuru yapılır bağlantı görüşü çıkar ona göre yer tespiti yapılır ve son olarak bağlantı görüşü ve yer tespitine göre og proje çizilir edaş ve TEDAŞ’a onaylatılır. Ayrıca bağlantı görüşünün tipine göre devlet geri ödeme yapmaktadır. Mesela a tipi yanı TEDAŞ’a devredilecek şekilde bağlantı görüşü çıkarırsa ya kendi yapar yada sana yap der 5 yıl sonra masrafını geri öder. C tipi olursa sadece giriş çıkış hücreleri geri öder. Özet olarak bu şekilde.
A tipi veya c tipi olması neye göre değişiyor? Bu bilgiye nereden ulasabilirim?
 