Acil stop

ibrahim1996

Katılımcı Üye
Katılım
18 Nis 2014
Mesajlar
1,348
Puanları
56
Güvenlik ve kullanım bakımından acil stop ile ana şalteri veya bir sistem açtırma bobini ile mi off yapmak yoksa mn düşük gerilim bobini ilemi off yapmak daha iyi olur sormak daki amacım;
1-Bir yerde adam acil stop butonun kumanda sigortasını 0 yapmış sıradışı bir anda acil stop a basılsa şalter düşmeyecek
2-acil stop butonu direk ana şalterden enerjiyi kesmek için ise no kontak kullanılıyor ve ihtiyaç anında kontak geçirmez ise veya acil stop kabloları kopmuş, kesilmiş, sigortası kapatılması gibi durumlar
Güvenlik bakımından tam olarak hangi baglantı ve malzeme kullanmak mantıklı dır
Şahsi fikrim mn düşük gerilim bobini kullanmak hem acil stop nc kontak takılır herhangi bir durumda (kumanda sigortasının kapatılması gibi absürd bir durum) bobin enerjisi kesilecegi için direk şalter yada sistem off pozisyonuna düşer hem acil stop görevini dogru mantıkda kullanır ana dez avantaj olarak Şebeke enerjisi kesilirse şalter off pozizyonuna düşdü için birinin müdahelede bulunması gerekicek tabi durum şaltere motor ve kapama bobini takılarak çözülebilinir ama ek maliyet ve diyerleri rakebet demek
Sizce güvenlik ve işlevsel lik bakımından nasıl bir yol izlenmeli
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Acil stop butonu adi ustunde gorevini yapsin . Daha sonraki senaryolarda ( normal durumlarda) birileri panoya kadar gidip off olanlari on yapsin.
 
Gole giderken bunu bir çok farklı pozisyona girerek gerçekleştirebilirsin burada önemli olan pozisyondan ziyade(Her duruma göre farklı pozisyona girmek gerekir.) golü atabilmektir. Anti parantez ekstra güvenliği ekstra masraf olarak görmemek gerekir.
Örnek vermek gerekirse şebeke-jeneratör transfer sisteminde beyin şebekeyi izler ve girdiğiniz setup değerlerine göre düşük ve yüksek gerilimde koruma zaten yapiyordur böyle bir sistemde açtırma bobini yerine düşük gerilim bobini kullanmak masraf değil ekstra korumadır.
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…