Abb acs 800 role ayarı

Katılım
24 Haz 2006
Mesajlar
83
Puanları
1
Yaş
39
Konum
Bursa
Merhaba
Acs 800 sürücüyü basınç sensörü ile kontrol ediyoruz sensör set değerine geldiğinde sürücü duruyor basınç düşünce devreye giriyor sürücü durduğuda bilgi veren role çıkışı için hangi parametreyi ne şekilde ayarlamalıyım ( arıza kontağı değil normal stop durumunda)
Teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba,
Sürücüler üzerinde 3 adet röle bulunmaktadır. Bu röleler ayar değiştirmediyseniz fabrikasyon olarak hazır, Çalışıyor ve hata olarak ayarlıdır.
İstediğiniz durum için Çalışıyor rölesinin COM-NC uçlarından bilgi alabilirsiniz.
Röle ayarlarından emin olmak için sürücü üzerinden 14. grup parametrelerini kontrol edebilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,184
Mesajlar
915,687
Kullanıcılar
449,955
Son üye
seggzsy

Yeni konular

Geri
Üst