Abb 350 serisi sürücü hata

aks_fazli

Üye
Katılım
19 Şub 2009
Mesajlar
132
Puanları
1
Yaş
42
selam arkadaşlar,

ABB 350 serisi sürücüm f035 hatası veriyor ve resetlememe rağmen hata silinmiyor.
öncelikle hata açıklamasındaki işlemleri kontrol ediyorum ama bir problem bulamadım
neden f035 hatası verebilir bunun sebebi nedir ve fabrika ayarlarına nasıl dönebilirim..


iyi çalışmalar
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba Arkadaşım.

Öncelikle böyle bir hatayla ben hiç karşılaşmadım.Sana şu şekilde yardımcı olayım.

Ozgur Horasanli abb sürücüler bölümünde servis mühendisi konusundada tecrübeli.
0216 528 22 00 bu telefondan iste yerinde yoksa cep telefonunu iste cepten ulaş yardımcı olacaktır.Sonucuda bizimle paylaşırsan memnun olurum.

Saygılarımla.
 
OUTP WIRING arızası yazıyor kitapcıgında
 
Özgür bey le konuşursan halleder.

1-Kitapçığa bende baktım giriş besleme bağlantılarını kontrol edin (Bundan kasıt gerilim çalışma aralıklarında ve faz kaybı olmadan doğru geliyormu yada motor besleme kablolarına bak sorun varmı )
2-Arıza alarm ayarlarını kontrol edin diyor bundan anladığımda menüden arıza kaydını silmeniz.


OUTP WIRING açıklamasına sürücü trip etmiş diyor yani set ettiğin değerin üzerinde bir akım çekmiş sürücüde kendini korumaya alıp arıza sinyali vermiş.Beslemesini kes sonra arıza kaydını menüden sil.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,210
Mesajlar
915,839
Kullanıcılar
449,989
Son üye
veyselknkc

Yeni konular

Geri
Üst