iyi Günler arkadaşlar. Fabrikamızda harmonik ölçümü yaptırdık ve 9. harmoniğin çok fazla değerde olduğunu gördük. 9. harmoniğin nereden kaynaklandığı hakkında bilgisi olan var mı? Bu konuda filtre seçimi kaç hz'e göre yapılmalıdır?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
benim sormak istediğim daha çok 9. harmoniğe neden olan ekipmanlar nelerdir?
 
12 palsle çalışan sürücüler...6 palsliler 5.-7. 12 palsliler de 9. ve 11. harmoniklerine neden olur.
 
monofaze yüklerin bulunduğu yerlerde(avm,bilgisayar,ups,tasarruflu ampuller,elektronik balastlar) 3. harmonik oluşur.
6 pulse cihazlar 5. ve 7. harmonikleri oluşturur.
12 pulse cihazlar 11. ve 13. harmonikleri oluşturur.
Trifaze yüklerin olduğu yerlerde 3 ve 3'ün katları harmonik oluşmaz.Yukarda söylediğim gibi monofaze yüklerin olduğu yerlerde 3. harmonik oluşur.
Kullandığımız Şebeke 3 fazlı olduğu için 2 ve katları oluşmaz.
9. harmonik şebekede var mı hangi cihazlar oluşturur bilmiyorum.
 