hesaplanabilmesi için bu motora ait cosQ degerini bilmek gerekir tabiki motor devamlı tam yükte veya tam yüke yakın çalışıyorsa bu hesap geçerlidir.
Qc=P.(tanq2-tanq1) olur. bu hesapta p= motorun aktif gücü Qc=gerekli kondanstör gücü tanq2=istenen cosQ degerinin tanjantı, tanq1=motorun şu anki tanjantı
en saglıklı yol ise şu şekilde olur eger combi sayaç var ise motor bir süre( bir kaç gün) çalıştırılır. okunan aktif ve reaktif degerlere göre oransal olarak gerekli kapasitede kondanstör baglanır.
ayrıca bu iş için piratik olarak gerekli kondanstör gücünü gösteren cizelgeler vardır. bu çizelge mühendisler odasının ajandasında var