70 daireye 7 box pano ile dağıtım yapılmış.Topraklamasını Ölçtüm raporda takıldım.

teknisyenx

Üye
Katılım
12 Eyl 2011
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
43
mrb arkadaşlar

70 daireye 7 box pano ile dağıtım yapılmış.Topraklamasını Ölçtüm raporda takıldım.

Raporu hazırlarken ,

TT sistem

1.Box

kablosu 3 x 70 + 35 NYY
kablo ve TMŞ 160 Amper ile box panoya ulaşmış.
Box panoda 40 amper TMŞ ler var.

Tmş 160 amper x 10 katı = 1600 amper


ölçüm sonucu 1,82 ohm çıktı


50 v / 1600 a =0,03125 ohm

1,82 > 0,03125 ohm olduğu için ölçüm değeri UYGUN değil


Peki nasıl uygun hale gelebilir.

Bu panoda 40 amper şalterler var

nasıl çözebilirim ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
canını sıkma sistemde 300 mA yangın koruma ya da 30 mA hayati koruma kaçak akım rölesi vardır... o yüzden hesabı yaparken 50/300mA = 166,67 ohm..... 1,82 < 166,67 ohm UYGUNDUR.
 