mrb arkadaşlar
70 daireye 7 box pano ile dağıtım yapılmış.Topraklamasını Ölçtüm raporda takıldım.
Raporu hazırlarken ,
TT sistem
1.Box
kablosu 3 x 70 + 35 NYY
kablo ve TMŞ 160 Amper ile box panoya ulaşmış.
Box panoda 40 amper TMŞ ler var.
Tmş 160 amper x 10 katı = 1600 amper
ölçüm sonucu 1,82 ohm çıktı
50 v / 1600 a =0,03125 ohm
1,82 > 0,03125 ohm olduğu için ölçüm değeri UYGUN değil
Peki nasıl uygun hale gelebilir.
Bu panoda 40 amper şalterler var
nasıl çözebilirim ?