650 kw dev motor

aziz peder

Üye
Katılım
16 Eki 2019
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
49
bu motoru diğer motorlar gibi sağlamlık testini yapabilirmiyiz elimdeki tek ölçü aleti ohmmetre
sadece enerji vermeden sağlam olduğuna emin olmamız gerek
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
bu motoru diğer motorlar gibi sağlamlık testini yapabilirmiyiz elimdeki tek ölçü aleti ohmmetre
sadece enerji vermeden sağlam olduğuna emin olmamız gerek


Kaç voltta çalışıyorsa,o serideki meger geri-
limi ile izolasyon,miliohmm ölçebilen ölçü
aleti ilede sargı direncini ölçebilirseniz,sağ-
lamlığına ( mekanik konular hariç ! ) karar
verebilirsiniz.Ohmmetre ile doğru karar ve-
remezsiniz.
 
Klemens kutusunda köprüler olmasın. Her bir faz grubuna kısa süre düşük gerilim ver.( 110/ 220 volt gibi.)Varsa , panodakı ampermetre, yoksa pens ampermetre ıle 3 grubunda akımlarını karşılaştır. Eşit ise saglamdır. Ama, sargı/şaşe arasını bulamazsın bu yöntemde,. Motoru tahta masay al, serı lamba ıle her bır uca ve şaseye/gövdeye elektrik ver. Güvenliğine dıkkat etmeyi unutma.
 