Arkadaşlar bu şekilde bir dizilimle ister tristörlü ister kontaktörlü bir dizilim yapılması ile kompanzasyon sisteminiz % 100 kompanzasyon yapacaktır. Faz başı 138 ampere kadar kompanzasyon yapabilme imkanına sahiptir.

1. Kademe : R Fazına 0,28 Kvar Monofaze Kondansatör
2. Kademe : S Fazına 0,28 Kvar Monofaze Kondansatör
3. Kademe : T Fazına 0,28 Kvar Monofaze Kondansatör
4. Kademe : R Fazına 0,56 Kvar Monofaze Kondansatör
5. Kademe : S Fazına 0,56 Kvar Monofaze Kondansatör
6. Kademe : T Fazına 0,56 Kvar Monofaze Kondansatör
7. Kademe : R Fazına 1,11 Kvar Monofaze Kondansatör
8. Kademe : S Fazına 1,11 Kvar Monofaze Kondansatör
9. Kademe : T Fazına 1,11 Kvar Monofaze Kondansatör
10. Kademe : R Fazına 1,67 Kvar Monofaze Kondansatör
11. Kademe : S Fazına 1,67 Kvar Monofaze Kondansatör
12. Kademe : T Fazına 1,67 Kvar Monofaze Kondansatör
13. Kademe : R Fazına 3,33 Kvar Monofaze Kondansatör
14. Kademe : S Fazına 3,33 Kvar Monofaze Kondansatör
15. Kademe : T Fazına 3,33 Kvar Monofaze Kondansatör
16. Kademe : R Fazına 3,33 Kvar Monofaze Kondansatör
17. Kademe : S Fazına 3,33 Kvar Monofaze Kondansatör
18. Kademe : T Fazına 3,33 Kvar Monofaze Kondansatör
19. Kademe : R+S Fazına (5+5) 10 Kvar Dufaze (İki fazlı ) Kondansatör
20. Kademe : T+R Fazına (5+5) 10 Kvar Dufaze (İki fazlı ) Kondansatör
21. Kademe : S+T Fazına (5+5) 10 Kvar Dufaze (İki fazlı ) Kondansatör

Not:Alıntıdır paylaşmak guzeldır.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Hangi röle kullanılacak bu sistemde tavsiyen nedir?
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,349
Mesajlar
916,902
Kullanıcılar
450,195
Son üye
dijitalpark

Yeni konular

Geri
Üst