400 KVA Trafo İçin Ana Hattan Kablo Çekimi

ozko7

Üye
Katılım
23 Mar 2010
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
41
Merhaba arkadaşlar

6,3/0,4kv 400KVA trafomuz var.Bu trafoya 500m uzaklıktaki ana hattan besleme çekeceğiz.Kablo kesit ve özelliği konusunda yardımcı olursanız sevinirim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
faz başına4*240 lik kablo çekeceksin 320 kw için yani 4*3*240-2*240
 
Sn. ozko7 ,
Mesajınızdan anladığıma göre 6,3 kV. yani OG. devresindeki kabloyu soruyor iseniz OG. kablo seçiminde öncelikli olarak kısa devre hesabının yapılması , burada belirlenecek kesitin akım taşıma kapasitesine göre tahkik edilmesi gerekir , OG. kısa devre hesabına esas doneler olmadan kısa devre hesabı yapılamaz ve bu durumda da kullanılacak olan kablo kesitinden bahsedilmesi hava da kalan bir şey olur. Ayrıca yapılacak bir OG. tesisinin muhakkak surette projelendirilmesi ve tesisin tamamlanmasına müteakip bir heyet tarafından kabulünün yapılması gerekir. Yok eğer AG. devresi için kablo kesiti soruyor iseniz 400 kVA. gücündeki bir trafonun segonder akımı 577 A. olup , akım taşıma kapasitesi yönünden 2(3x150+70 NYY) kablo kullanılması gerekir. Eğer 500 m. mesafeye bu gücü taşımayı düşünüyor iseniz kabloya günah olur ve ayrıca çok enerji kaybı olur , o nedenle trafoyu oraya taşıyın. Selamlar . .
 

Forum istatistikleri

Konular
128,213
Mesajlar
915,862
Kullanıcılar
449,995
Son üye
osmanguney15

Yeni konular

Geri
Üst