Merhaba arkadaşlar

6,3/0,4kv 400KVA trafomuz var.Bu trafoya 500m uzaklıktaki ana hattan besleme çekeceğiz.Kablo kesit ve özelliği konusunda yardımcı olursanız sevinirim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
faz başına4*240 lik kablo çekeceksin 320 kw için yani 4*3*240-2*240
 
Sn. ozko7 ,
Mesajınızdan anladığıma göre 6,3 kV. yani OG. devresindeki kabloyu soruyor iseniz OG. kablo seçiminde öncelikli olarak kısa devre hesabının yapılması , burada belirlenecek kesitin akım taşıma kapasitesine göre tahkik edilmesi gerekir , OG. kısa devre hesabına esas doneler olmadan kısa devre hesabı yapılamaz ve bu durumda da kullanılacak olan kablo kesitinden bahsedilmesi hava da kalan bir şey olur. Ayrıca yapılacak bir OG. tesisinin muhakkak surette projelendirilmesi ve tesisin tamamlanmasına müteakip bir heyet tarafından kabulünün yapılması gerekir. Yok eğer AG. devresi için kablo kesiti soruyor iseniz 400 kVA. gücündeki bir trafonun segonder akımı 577 A. olup , akım taşıma kapasitesi yönünden 2(3x150+70 NYY) kablo kullanılması gerekir. Eğer 500 m. mesafeye bu gücü taşımayı düşünüyor iseniz kabloya günah olur ve ayrıca çok enerji kaybı olur , o nedenle trafoyu oraya taşıyın. Selamlar . .
 

Forum istatistikleri

Konular
127,956
Mesajlar
913,899
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst