400 kVA lık trafoya enerji nakli?Yardım!

LaZoNi

Üye
Katılım
21 Eki 2008
Mesajlar
66
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar 400kVA lık bir trafo kurmayı düşünüyoruz.OG hattı trafo alanının 20mt uzaklığında.Hattan trafoya yer altı kablosu ile gelinecek.OG hattı 6.3 kV fakat kablo kesit ve gerilim düşümü hesaplarını 34.5kV 'a göre yapmamızı istiyor tedaş.Trafomuz 6.3kV luk olacak.Şimdi ben şöyle bir hesap yaptım:

Öncelikle OG hattının bulunduğu direkten yere 15mt;oradan trafo direği(T50) alanına 20mt(işlek yol),yine direğin(T50) dibinden trafoya 20mt olduğunu varsayalım.
L=55mt U=34500V cosQ= 0.8 ve OG gerilim düşümü %7'ye kadar izin verildiğini düşünürsek:
I=P/1.73*U*cosQ ise I=400000/1.73*34500*0.8 ise I=8.38A mi?
S(kesit)=100*L*P/(K*e*U*U) ise S= 100*55*400000/(56*7*380*380)
ise S=40mm2 mi?

Buraya kadar OG nakil hattından trafoya kadar olan bölümdü.Trafodan panoya kadar olan kablo kesiti içinse:
In=P/(1.73*U*cosQ) ise In=400000/(1.73*380*0.8) ise In=760A mi? Buna göre kabloyu seçerken neye dikkat etmeliyim?

Bunlar doğruysa kablo seçimini(yeraltı) nasıl yapmalıyım?Doğru değilse doğrusu nedir?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Lazoni arkadasım hesabına göre 40 mm2 kablo cıksada o kesitte kullanamazsın kısa devre hesabını yapman gerekiyor,ayrıca 3(1x95/16) mm2 XLPE kablo kullanarak bu iş çözebilirsin
AG kablosu 400 kVA trafo için 2(3x150+70) mm2 nyy kablo kullanman yeterlidir kolay gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
128,260
Mesajlar
916,276
Kullanıcılar
450,082
Son üye
feritkvl14

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst