400/5 yerine 150/5 seçilmesimin elektrik sayfiyatına etkisi?

mavi534

Üye
Katılım
15 Eki 2012
Mesajlar
25
Puanları
1
Yaş
42
Merhaba Arkadaşlar bir işletmenin kurulu gücüne baktığımda 250 kvA olarak geçiyor. fakat buna göre seçilen trafo 400/5 seçmek gerekirken 150/5 akım trafosu kurulmuş.

1. sorum; sekonder ölçüm yapıldığını sayarsa tahahakkuk çarpanının 80 olması gerekirken 150/5 akım traosu seçildiği için 30 olarak hesaplandığını gördüm. Bu durumda faturaya yansıtılan elektrik kullanımı 80X olması gerekirken 30X olarakmı yansımıştır? kullanılan elektrik eksik yansıyordur diyebilirmiyiz?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
eksik yansımaz.tmş kaç amper ona bi bak.işletmenin max akımı kaç amper.bu şekilde akım trafosu koyduklarına göre 150 a geçmiyor demektir.tesis tam yükteyken pens ampermetre ile tmş çıkışından akımları ölçebilirsin.slm
 
Akım trafosu TMŞ değerinden daha küçük seçilmiş ise tesis yükü arttığında akım trafosu yanabilir. Bunun dışında TEDAŞ ta bu işleri yapan adamlar çarpanlar konusunda oldukça bilgili ve tecrübelidirler. Diğer işlerine pek güvenmesem de bu işde hakikaten iyiler.
 
peki diyelim 140 lık güç kullakanan bir işletmeye 150/5 değilde 200/5 lik akım trafsu koydular. sekonder ölçüm yapıldğını farzedelim. tahakkuk çarpanı 30 değil 40 yazılmış. yani burumda sayaçta 10 birim elektrik kullanmışsa ayda 10X30=300 yerine 10X40=400 lük elektrik yansıtılmış olmuyormu faturasına?
 
sn mavi534 çekilen akıma uygun akım trafosu kullanılmaz ise yanabilir.
bunun dışınca çekilen akımı ölçmede hiçbir şey farketmez.

diyelimki sizin tesisten 100 amper akım çekiliyor.
400/5 akım trafosunun sayaca gönderdiği değer: 1.250 dir, 1.250*80=100
150/5 akım trafosunun sayaca gönderdiği değer: 3.333 dür, 3.333*30=100

kaçlık akım trafosu kullandığın farketmez, önemli olan çarpan doğru olamasıdır.
 
Sayın mavi,

Çarpan akım trafoları çevrim oranlarına göre belirleniyor, bu anlamda ne koyarsan koy hepsinin kendi çarpanı ayrı ayrı olacaktır, sonuçta kullanıcı harcadığını öder. 150/5 in değeri de 200/5 in gödereceği değerden tabiki farklı olacaktır, üstteki mesajda örneklendiği şekliyle. Yanlış seçim Tedaş ın umrunda olmayabilir de(AG için konuşuyorum). Ceremsini sen çekersin.
 
peki diyelim 140 lık güç kullakanan bir işletmeye 150/5 değilde 200/5 lik akım trafsu koydular. sekonder ölçüm yapıldğını farzedelim. tahakkuk çarpanı 30 değil 40 yazılmış. yani burumda sayaçta 10 birim elektrik kullanmışsa ayda 10X30=300 yerine 10X40=400 lük elektrik yansıtılmış olmuyormu faturasına?
Çarpan yanlış ise fatura da yanlıştır.Çarpanın doğruluğunu fatura üzerinden görebilsiniz.faturada çarpan 30 ise yük az olduğundan bu şekilde yapılmıştır.yükünüz 170-180A seviyelerinin üzerine çıktıysa akım trafosunu büyütmeniz gerekecektir.
 
akımtarafosunun degişmesinden dolayı hiç bişey degişmez çarpan seni yanıltmasın. bak berkant öztürk tam cevabı yazmış , kurulu güce göre akım trafosu seçilirki trafo yanmasın bütün mesele bu.
 
fark etmez diye düşünüyorum. çünkü 150/5 durumunda 400 A akım geçse sekonderden 13.333 gibi bir akım görünür sayacta gücü o akıma göre hesaplar. Ancak Akım trafosu doyuma gelipte 13.33A lik akıma ulaşamaz daha düşük akım değerleri gösterirse faturada düşük gelecektir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,184
Mesajlar
915,687
Kullanıcılar
449,955
Son üye
seggzsy

Yeni konular

Geri
Üst