4 KW Motor Yıldız Üçgen yolverme yardım?

problemi bugun çözdüm sonunda.düz zaman rölesini değiştirdim yıldız-üçgen röle kullandım.motor gayet güzel çalışıyo.anlamdığım düz zaman röleside olsa yıldız ile üçgen kontaktörlerinin önüne birbirlerinin kapalı kontağını koydum zaten çakışma olmaması lazım.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
zaman rolesi ile ilgili bir sorun degil bence kumandanda bir sorun olsa kumanda sig. atar fakat sen direk fazları çakıstırıyosun yani sorun senin guc devrende arkadasların dedigi gibi th serisi kontaktorler genelde kuamanda kontaktorudur tf serisi kontaktörler güç kontaktörüdür guc devrende yıldız ucgen veya m kontaktorunde faz sırası yanlıs baglamıs oal bilirsin veya motor klensinde yanlıs bağlamış ola bilirsin
 
dostum 3th serisi kontaktörler yardımcı kontaktörlerdir.Bu yüzden bu kontaktör ile motor süremezsin.4 KW motor için siemensin önerdiği kontaktör 3RT1015.3rt1016 Ancak bildiğim kadarıyla fiyatı 45-50 lira arası.bunun yanısıra3tf40veya 3tg10 da kullanabilirsin.kontaktörün sol tarafında AC400v 4 kw yazan başka marka bir kontaktörde kullanabilirsin
 
7,5 kwlık kompresöre 6 sn süre verdim üçgene geçmesi için ona göre sen artık ayarla üçgen süresini. bide arkadaşların dediği gibi normal güç kontaktörü kullanman gerekecek. yardımcı kontaktör değil. kullandığın kontaktörün üzerideki etikette AC3 400 V 4 KW yazını gör.;)
 
elk 46 benzer bir olay başimdan gecti eger montajın dogru ise zaman rölen belki kısadır bide 10 sn üstü yap dene
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,852
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst