22 Kw Yıldız Üçgen Motor Etiketi?

peki bizim sebekemiz 380v ve etiketimizde ucgen 380v/yildiz 660v yaziyor bu durumda motora yildiz ucgen yol vermek icin motoromuzun klemens kopru baglantisi yildiz olmaliki yildiz ucgen kumanda ve guc devresini kurup calistiralim.demek istedigim etikete gore ucgen 380voltta motorun klemens ucuda ucgenmi bagli oluyor?? eger ucgen kopruleri varsa yildiz ucgende guc devresini kuramayiz dimi,bu durumda ucgen koprulerini sokuyormuyuz? bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim.iyi calismalar
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
peki bizim sebekemiz 380v ve etiketimizde ucgen 380v/yildiz 660v yaziyor bu durumda motora yildiz ucgen yol vermek icin motoromuzun klemens kopru baglantisi yildiz olmaliki yildiz ucgen kumanda ve guc devresini kurup calistiralim.demek istedigim etikete gore ucgen 380voltta motorun klemens ucuda ucgenmi bagli oluyor?? eger ucgen kopruleri varsa yildiz ucgende guc devresini kuramayiz dimi,bu durumda ucgen koprulerini sokuyormuyuz? bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim.iyi calismalar

Yıldız üçgen bağlantıda motor klemensi üzerindeki tüm köprüler sökülür. Motora ana kontaktör ve üçgen kontaktörden olmak üzere iki kablo gider.
Yıldız üçgen güç şemasını incelerseniz yıldız ve üçgen bağlantının kontaktörler üzerinden kablolarla sağlanmış olduğunu anlayacaksınız.
 