3kw sistem kurulumu yardım

paladin.

Üye
Katılım
29 Kas 2023
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
34
Merhaba arkadaşlar
3k Tommatech 24v akıllı Mppt li inverter
2 tane 200 amper orbus jel akü
4 tane 300w mono half-cut panel düşünüyorum ama bu paneller bu inverteri zorlar mı bozar mı? Wmp 41.92 imp 9.6 panel 24volt, 11.8 amper bunları nasıl bağlamam gerekiyor?
4 tane 455w de bağlayabilir miyim. Bir satıcı seride paralel de bağlasan olmaz dedi kafam karıştı
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Aküler en kısa mesafeden ve mümkün mertebe kalın (16-25mm2) kablo ile seri bağlanıp 24 volt'luk akü grubu oluşturulur. 300 watt paneller 24 volt'luktur. Dolaysıyla onlar paralel bağlanacak. Önce akü artı eksiye dikkat ederek invertere bağlanır. Sonra paneller. Kış aylarında olmasa da yaz aylarında bu paneller sisteme uygundur. 4x300 wattx5 saat=5kw civarı enerji üretebilir. Akü kapasiteniz de 200x24volt=4800watt güç depolayabilir.
İstenirse 2 adet 440 watt panel seti bağlanıp kullanılabilir. Sakıncası yok. Önemli olan invertere göre 12/24 volt ne gerekiyorsa o standartta panel kullanmak. Böyle bir sistem de aküleri besler.
Fazla panel sadece kış aylarında avantaj sağlayabilir.
 
İlk önce kullandığınız cihazların tam etiket değerlerini kontol edin yoksa sorun yaşarsınız. inverter in besle voltaj aralığı var ona göre bağlantı şekli belirlenecek . Aşağıda örnek yaptım bağlantı mümkün değil
ÖRNEK: 455 w PANEL değerleri AKIM 10.87A VOLTAJ: 41V
ÖRNEK:İnverter dc besle aralığı. 30 -80 volt 40 amper
4 Paralel bağladınız 41 V 43 A : voltaj aralığını kurtardı akım aralığını aştı
4 seri bağlarsanız 164 V 10.87 A :voltaj aralığını aştı akım aralığını tutturdu.
2 seri 2 paralel bağlarsanız. 82 V 21 A. voltaj aralığın aştı amper aralığını tuttururdu.
Not1 : +- %5 tolerans payı koymalısınız aşırı sıcaklarda soğutma sistemi düzgün çalışmıyor max değerlere yakın olursa sorun yaşarsınız.
Not2:48 V, 24V veya 12 V Akü gurupları şarj voltaj aralığı ile belirlenir bu cihazda 60 amper 455wx4=1820w ,1820w/24v=75,83 amper elde edersin aküleri bile şarj edemiyorsun.
Not3: kullanaçağınız sigortalar ve kaçak akım koruma birimleri dc voltaj uygun olsun.
Screenshot (6).png
Screenshot (5).png
.
 
İlk önce kullandığınız cihazların tam etiket değerlerini kontol edin yoksa sorun yaşarsınız. inverter in besle voltaj aralığı var ona göre bağlantı şekli belirlenecek . Aşağıda örnek yaptım bağlantı mümkün değil
ÖRNEK: 455 w PANEL değerleri AKIM 10.87A VOLTAJ: 41V
ÖRNEK:İnverter dc besle aralığı. 30 -80 volt 40 amper
4 Paralel bağladınız 41 V 43 A : voltaj aralığını kurtardı akım aralığını aştı
4 seri bağlarsanız 164 V 10.87 A :voltaj aralığını aştı akım aralığını tutturdu.
2 seri 2 paralel bağlarsanız. 82 V 21 A. voltaj aralığın aştı amper aralığını tuttururdu.
Not1 : +- %5 tolerans payı koymalısınız aşırı sıcaklarda soğutma sistemi düzgün çalışmıyor max değerlere yakın olursa sorun yaşarsınız.
Not2:48 V, 24V veya 12 V Akü gurupları şarj voltaj aralığı ile belirlenir bu cihazda 60 amper 455wx4=1820w ,1820w/24v=75,83 amper elde edersin aküleri bile şarj edemiyorsun.
Not3: kullanaçağınız sigortalar ve kaçak akım koruma birimleri dc voltaj uygun olsun.
Ekli dosyayı görüntüle 103370Ekli dosyayı görüntüle 103369.
Hocam yorumunuz için tşk.
İnverter özellikleri sizin görseldeki gibi sigortaları soracağım ama ilk sistem parçalarını oturtmam lazım. Çoğu solar sistem satıcısı buna benzer işler yapiyor nasıl bu şekilde satıyorlar.
Peki nasıl yapmam lazım 5k 48v lik inverter alsam bu seferde 2 akümü 4 aküye çıkartmam lazım değil mi? 2 ile çalışmaz sanırım maliyet artıyor. Bu şekilde bile 38bin civarı
2 tane 555 li mi takıyim o zaman akım-voltaj kurtarsın diye.
 
Sistemi büyütmek yerine ihtiyaç duyduğunuz güç ne 24 saat boyunca onu hesaplamalısınız ??
 
Sistemi büyütmek yerine ihtiyaç duyduğunuz güç ne 24 saat boyunca onu hesaplamalısınız ??
Kışı da hesaba katarak panel batarya seçimi yapmaya çalışıyorum. 24s ihtiyaç için en az 3k sisteme ihtiyacım var. Bağ evim için 16lı poe switc ayrı ip kamera sistemi,büyük buz dolabı çevre aydınlatma 3k yetiyor aşağısı olmuyor yukarısı da olur ama maliyetli ona göre uydurmam lazım
 
3kw ucu ucuna yetiyorsa 5kw tercih edilmeli. Buzdolabı en fazla yaz aylarında, bulunduğu ortama ve kullanım sıklığına göre ortalama 1kw güç çeker. Kamera kayıt cihazı ve 8 kamerayı modemi ben dc12v ile çözüyorum. Ben iki sene sonunda Şebeke bağlanmış olsa da dc12v sisteme yedekleme yaptım ve şebeke kesildiği zaman akü kapasitesi kadar kesintisiz iletişim devam ediyor. Aşırı masraf etmek yerine kış aylarında paneller güneş dik bakacak şekilde arka kısımdan dikleştirilmeli ve kullanıma dikkat edilmeli. Yani hem çamaşır makinesi hem ketıl ya da bulaşık makinesi aynı anda kullanılmamalı. Bu tür yüksek güç çeken cihazları tek tek çalıştırırken aynı zamanda gün ortasında çalıştırmak faydalı olacaktır.
 
3kw ucu ucuna yetiyorsa 5kw tercih edilmeli. Buzdolabı en fazla yaz aylarında, bulunduğu ortama ve kullanım sıklığına göre ortalama 1kw güç çeker. Kamera kayıt cihazı ve 8 kamerayı modemi ben dc12v ile çözüyorum. Ben iki sene sonunda şebeke bağlanmış olsa da dc12v sisteme yedekleme yaptım ve şebeke kesildiği zaman akü kapasitesi kadar kesintisiz iletişim devam ediyor. Aşırı masraf etmek yerine kış aylarında paneller güneş dik bakacak şekilde arka kısımdan dikleştirilmeli ve kullanıma dikkat edilmeli. Yani hem çamaşır makinesi hem ketıl ya da bulaşık makinesi aynı anda kullanılmamalı. Bu tür yüksek güç çeken cihazları tek tek çalıştırırken aynı zamanda gün ortasında çalıştırmak faydalı olacaktır.
Hocam 3kw ucu ucuna değil de tam rahat yetiyor zorlamıyor. Çamaşır, bulaşık çalıştırmayacağım. Güneş enerjisi en iyi verim yapsın diye de panelleri mono half-cut olsun istiyorum çatıya koyacağım bir daha hareket ettiremem. İnverterim dediğim gibi 3k tommatech mpptli olacak 200 amper de 2 akü.
Bunlara işte akım voltaj dengesini uydurmam için uygun panel seçmem lazım 300w lik 4 tane de olur ama max voltaj ile amper burada belirleyici faktör oluyor sanırım. Birde şöyle diyorlar inverter voltu ile amperi çarpıp max panel w değeri olur diyorlar benim için 24x40 960 diyor o kadar başlarsın diyor ama bu 40 olan max solar şarj akımı birde şarj akımı var 60 hangisini baz almam lazım
 
Tam 3 kw ihtiyacınız var ise zaten yanlış cihaza bakıyorsun 5kw ve üstünde bir cihaz almalısını.panel ve akü miktarın tekrar yapmalısın.
Akü hesaplaması yapar iken invertör kaybın da hesaba katarak yapın boşta çalışırken sistem soğutmak için enerji kaybı olur.
48 VOLT 200 amper aküye ihtiyacınız var gece kullanımında ise 50 amper den fazla akım cekmemelisiniz aküden daha uzun süre kullanmak için
 
Tam 3 kw ihtiyacınız var ise zaten yanlış cihaza bakıyorsun 5kw ve üstünde bir cihaz almalısını.panel ve akü miktarın tekrar yapmalısın.
Akü hesaplaması yapar iken invertör kaybın da hesaba katarak yapın boşta çalışırken sistem soğutmak için enerji kaybı olur.
48 VOLT 200 amper aküye ihtiyacınız var gece kullanımında ise 50 amper den fazla akım cekmemelisiniz aküden daha uzun süre kullanmak için
Tam ihtiyaç 2.2 kw invertere şebekede gelecek bağlayacağım aküyü şebekeden de dolduracak kışın için bana sadece benim invertere uyum sağlayacak panel volt voltaj akım buna göre uygun 2 li mi olur 4 lü mü kaç w gerekir, bağlantı şekli paralel veya 2 paralel 2 seri-1 seri vs bilgi lazım
 

Forum istatistikleri

Konular
128,192
Mesajlar
915,735
Kullanıcılar
449,967
Son üye
Gokhanttu

Yeni konular

Geri
Üst