380 den 220 elde etmek

hekır

Üye
Katılım
2 Eki 2007
Mesajlar
111
Puanları
1
Yaş
39
bizim makinanın elektrik panosunda 3 faz 1 de toprak var nötr yok makinaya
220 priz takmak istiyoruz (matkap v.s.çalıştırmak için)nötr süz bu iş yapılamazmı iki fazdan 220 elde edilebilirmi veyeda başka bir yöntem ama nötrsüz(makinanın konumu nedeni ile nötr bağlama imkanımız yok)
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
trafo kullanabilirsin. tabi trafon ihtiyaç duydugun güçte olmalı veya topraklamana güğveniyorsan toprağını nötür yerine kullanabilirsin (sıfırlama )
 
ana pano ile tali pano arasında mesafe fazla uzun değilse nötr hattı çekebilirsin.
 
en iyisi trafo takman 380/220 trafo tak kurtul
 
toprağı kullanamam çünki kaçak akım atıyor onuda iptal etmek istemiyorum birde makina taşınabilir olduğu için gittiği yerlerdede toprak sorunu yaşıyorum. trafo kullanayım dedim 2500w bir trafo çok büyük boyularda bir defaya mahsuz kullanılabilir. ama yinede aklıma takıldı bunun başka bir yolu yokmu acaba ?
 
Eğer kullanacağınız yük direnci ampül gibi stabil olsaydı kolaydı fakat matkap söyleyeceğim yöntemle verimli çalışmaz. Kullanacağınız yüke seri olarak 2 faz arasına başka bir yük daha bağlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi stabil akım çeken cihazlar için uygulanabilir. Mesela 100W lık bir ampülü çalıştırmak için;


Diyelimki 100W bir enkandesen lamba kullanacaksınız.
100W=220V x 220V / R
R = 48400 / 100
R = 485 ohm ampülün direnci
220 / 485 = 0,4536A 220V da üzerinden geçen akım.
Aynı akımın 380V da geçmesi için;
380 / 0,4536A = 837,73ohm a ihtiyacınız var.
837,73 - 485 =352,73 ohmluk bir direnç seri olarak kullanmanız lazım.
220 x 220 / 352,73 = 137W (yani 150W lık bir ampülle seri bağlamanız lazım)
 
eğer eliniz yatkınsa bir direnç bölücü yapabilirsiniz, mesela 100 ohm direnci olan bir iletken çubuk olabilir, çubuğun boyunun 22/38 civarlarından priz ucunu çıkarırsınız, yani denenebilir bence
 
eğer eliniz yatkınsa bir direnç bölücü yapabilirsiniz, mesela 100 ohm direnci olan bir iletken çubuk olabilir, çubuğun boyunun 22/38 civarlarından priz ucunu çıkarırsınız, yani denenebilir bence

Bağlayacağınız yükün empedansı da böldüğünüz kısıma paralel bir empedans olacaktır. Bu yüzden bu yöntem sadece sabit empedanslı yükler için uygulanabilir olabilir. Fakat matkap sabit bir empedansa sahip değildir. Düğmesine ne kadar bastığınıza, delerken ne kadar zorlandığına göre, motorun sıcaklığına göre v.s. iç empedansı değişiklik gösterir.
 
bizim makinanın elektrik panosunda 3 faz 1 de toprak var nötr yok makinaya
220 priz takmak istiyoruz (matkap v.s.çalıştırmak için)nötr süz bu iş yapılamazmı iki fazdan 220 elde edilebilirmi veyeda başka bir yöntem ama nötrsüz(makinanın konumu nedeni ile nötr bağlama imkanımız yok)

bir kere makinadaki iş güvenliği için nötr olmalı bu kesin bunun haricinde bir faz + topraktan 220 volt elde edebilirsiniz kolay gelsin
 