elektirikle ilgili 35 kva lık bir hat gecen yerden şantiyeye elektirik almak istiyoruz merak ettiğim 470 kilowatt lık gereksinimiz var 4 yerde bu dört yere 630 kva lık 4 adet trafo koyup bu 35 kva lık hattan (yüksek gerilim oluyor dimi ) 4 ayrı trafoya 4 ayrı hat ceksek maksimum 470 kilowatt lık yuku kaldırırmı bu hat
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sn. meh,
Havai hat swallow ise bu hatla azami olarak 120A akım taşınabilir yüksek gerilim şebekesinde.
Şebeke voltajı 34,5kV (yüksek gerilim oluyor bu arada) ise 630kVA trafonun tam yükte nominal işletme akımı 10-11A civarıdır. Dört trafo 40-45A akım çeker.
Eğer o hatta başka yükler yok ise trafolarınızın gücünü kaldırabilir. Ama 630kVA trafolarınız için modüler hücreler tesis etmeniz gerekecektir yönetmelik gereği.
 
elektirikle ilgili 35 kva lık bir hat gecen yerden şantiyeye elektirik almak istiyoruz merak ettiğim 470 kilowatt lık gereksinimiz var 4 yerde bu dört yere 630 kva lık 4 adet trafo koyup bu 35 kva lık hattan (yüksek gerilim oluyor dimi ) 4 ayrı trafoya 4 ayrı hat ceksek maksimum 470 kilowatt lık yuku kaldırırmı bu hat

Mevcut hat ile ilgili bilgilere gerek var burada şahısmı resmi kurummu hat üzerinde ne kadar yük var alacağınız hat üzerinde kabinmi var seksiyonelmi var dağıtım şirketine enerji müsadesi için başvurmanız gerekiyor ..
 
arkadaşlar benim bildiğim 34,5 kv orta gerilim oluyo 4 adat 630 kva trofoyu taşır fakat bu hattın öncesi önemli buna daimi karar enerji müsadesinde çıkar
 
Enerji ihtiyacınızı proje ile belirli hale getirdikten sonra talep gücünüzü içeren bir yazı ile ilgili dağıtım şirketine başvurunuz. Uygunluğu onlar belirleyecektir. 34,5kV hat'ta size yetecek kapasite olacağına inanıyorum yoksa çok baş ağrıtır.
 
Çekmiş olduğunuz hatta kullanmış olduğunuz kesit önemli . orneğin 240 mm2'lik kablo kullanmış iseniz çok rahat 30MW'lık bir enerjiyi taşıyabilirsiniz. Tabiki burada hattın uzunluğuda çok onemli .Gerilim düsümünün kurtarıyor olması gerek.
 
En güzeli ve uygunu bulunduğunuz bölgedeki şebeke müdürlüğüne uğrayıp,eğer enerji müsaadeniz var ise onlara danışıp mevcut hattı kontrol ettirmeniz,yok ise de size yardımcı olabilecek bir kişiyle bölgeyi inceleyip bir enerji müsaadesi almanızdır.
 