3 Fazlı konpanze yardım.

size bir konu danışabilirmiyim.
enerji anlizörlerinde geçmiş bilgilerin saklanması işlemini harici olarak hafıza kartlarına kayıt yapabilen varmı.
bana böyle bir enerji analizörü lazım.
her enerji anlizörünün yanına bilgisayar götürüp bağlayamadığım için, kayıtı hafıza kartına yapsın. ben analizörün yanına gittiğimde hafıza kartını alıp, bilgisayara taktığımda geçmiş bilgiler ulaşıp o sistemin analizini yapabileyim

Entes MPR63 modelinde, veri alma sıklığına göre toplam süresi değişen ortalama 1 haftalık datayı hafızasında tutuyor yeni veri aldıkça eski verileri otomatik siliyor. Ofisiniz analizöre çok uzak değilse kablolama ve konvertör ile pc irtibatı sağlanıp anlık bilgileri görebilir pc'nize kayıt edebilirsiniz.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Entes MPR63 modelinde, veri alma sıklığına göre toplam süresi değişen ortalama 1 haftalık datayı hafızasında tutuyor yeni veri aldıkça eski verileri otomatik siliyor. Ofisiniz analizöre çok uzak değilse kablolama ve konvertör ile pc irtibatı sağlanıp anlık bilgileri görebilir pc'nize kayıt edebilirsiniz.

sistemde 5 adet trafo var ve hepsinde entes mpr 63 enerji analizörü mevcut.
ama bunlara bilgisayar bağlama imkanım yok.
bunun için hafıza kartı veya usb girişi olan bir enerji analizörü arıyorum
ilginiz için teşekkür ederim
 
sistemde 5 adet trafo var ve hepsinde entes mpr 63 enerji analizörü mevcut.
ama bunlara bilgisayar bağlama imkanım yok.
bunun için hafıza kartı veya usb girişi olan bir enerji analizörü arıyorum
ilginiz için teşekkür ederim

http://www.entes.com.tr/tr/katalog/analizor.pdf

Bağlama imkanım yok derken neyi kastettiğinizi anlayamadım internet üzerinden de kablo ve konvertör üzerinden de pc'ye bağlantı mümkün !
 
http://www.entes.com.tr/tr/katalog/analizor.pdf

Bağlama imkanım yok derken neyi kastettiğinizi anlayamadım internet üzerinden de kablo ve konvertör üzerinden de pc'ye bağlantı mümkün !

trafonun yakınlarında bilgisayar yok. Laptop um da olmadığı için bağlantı yapamıyorum.
hafıza kartına kayıt olayı olsaydı. hafıza kartını çıkarıp başka bir yerde bilgisayar takarak bilgileri işleme imkanın daha kolay olurdu
 
40/5A akım trafon var. 25kVA görünür güç kabul edersek 15-16kVAr kompanzasyon uygundur. Entes RG3-12C için tavsiyem;
1_ 2,5kVAr Trifaze
2_ 0,5kVAr monofaze
3_ 0,5kVAr monofaze
4_ 0,5kVar monofaze
5_ 1kVar monofaze
6_ 1kVAr monofaze
7_ 1kVAr monofaze
8_ 1kVar Trifaze
9_ 1kVar Trifaze
10_ 1kVar Trifaze
11_ 2,5kVar Trifaze
12_ 2,5kVar Trifaze
fazları kontrol edıp monofaze kondansatorleri ihtiyaca gore hangı faza ihtıyac varsa ona gore baglaması lazlım
 
fazları kontrol edıp monofaze kondansatorleri ihtiyaca gore hangı faza ihtıyac varsa ona gore baglaması lazlım

Elektrik dağıtımda dengesizlik olayı stabil bir olay değildir sürekli değişkenlik arzeder dolayısıyla hangi fazın ihtiyacı varsa ona bağlanması lazım lafı tamamen yanlıştır.
6 adet monofaze kademe fazlara eşit dağıtılır yani ;
R fazı 1 kVar
S fazı 1 kVAr
T fazı 1 kvAr
R fazı 0,5 kVar
S fazı 0,5 kVAr
T fazı 0,5 kvAr

Röle o anki dengesizlik miktarına göre hangi fazın kapasitif ihtiyacı varsa onu alır. Çünkü bu değerleri ve fazların isimlerini röleyi set up yaparken giriyorsunuz yani röleye tanıtıyorsunuz okey.
 