3 asenkron motorun arıza durumunda sıra ile çalışması

uA_tifosi

Üye
Katılım
21 Kas 2010
Mesajlar
1
Puanları
1
3 adet kurulu asenkron motorum var ben 1 motorun arıza yapması durumunda 2 devreye girmesini 2 arıza yaptığı zamanda 3 devreye girmesini istiyorum arıza verdiği zamanda alarm vermesini istiyorum nasıl mı sistem kurmak mantıklı olur
 
bir stop butonu ve bir start butonuyla sistem rolesi veya kontaktorunu çektirin.

sistem rolesinin açık kontağı üzerinden 1,2 v 3 nolu motorların kontaktör devresini kurun.

termik attıkça arızalı motor dursun ve aynı termik bi sonraki motoru startlasın.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
3 adet kurulu asenkron motorum var ben 1 motorun arıza yapması durumunda 2 devreye girmesini 2 arıza yaptığı zamanda 3 devreye girmesini istiyorum arıza verdiği zamanda alarm vermesini istiyorum nasıl mı sistem kurmak mantıklı olur
Ariza tabirinden ne kastediliyor, tam olarak hangi durum ariza olarak algılanıyor bunu açıklamanız yararli olacaktir. Sayın @kocamanusta 'nın belirttiği uzere termik acmasi mı, devir dusuklugu mu, kontaktör arizasi ile motor durmasi mi, devrede bir sekilde voltaj dusmesi mi vs.. Oneriler PLC kullanimi dahil olmak uzere daha gerçekçi olacaktır.
 