Bugün bir projede gördüm 710kw lık bir motor frekans konvertörü ile besleniyor konvertörle motor arasında 3(4(1x240)) NYCY kablo kullanılacağı belirtilmiş benim bildiğim konverterle motor arasında3 faz 1 toprak 4 kablo olması gerekmezmi yukarıdaki kablonun açılımı nedir ve niçin NYCY kablo seçilmiştir.Bu bahsettiğim konvertörün beslemeside
4(4(1x240))NYY kablo ile yapılmış bu kablonun açılımı nedir.?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
3(4(1x240) ifadesi:
Faz başına 4 adet 1x240mm2 kablo çekilecek demektir.Baştaki 3 rakamı ise üç demeti(bu durumda fazı)belitmektedir.
NYCY kablo ekranlı kablodur.Motor invertör arasına parazitleri önlemek amacıyla bu tip kablo kullanılması uygun olur.
710kw motorun akımı çok fazla olacağından; faz kablo kesitlerini arttırabilmek adına çoklu kablo çekilmesi olağan bir uygulamadır.
 
Son düzenleme:
elbette var.
 
1x 240 NYCY Kablo piyasada yok özel üretim olarak yapılabiliyormuş HES kablodan aldığım bilgi
 